土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ GEO5悬臂式挡土墙设计模块在南京某变电站工程中的应用

GEO5悬臂式挡土墙设计模块在南京某变电站工程中的应用

发布于:2015-08-07 09:35:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-8-7 09:39 编辑

1.工程概况

  该工程为南京某变电站填方边坡支护。通过分析勘察报告,结合实际工程地质条件,同时考虑征地红线限制,采用悬臂式挡土墙对其进行支护,并对挡土墙进行基底锚固处理。本工程实例采用的是GEO5悬臂式挡土墙设计模块。

2.工程参数

  (1)岩土材料基本参数参数

 表1.png

挡土墙采用C30混凝土,配筋型号为HRB400。具体形式及尺寸见下图。(2)挡土墙模型及材料参数

图一.png

图二.png

(3)超载
图三.png

3.工程计算

  运行GEO5悬臂式挡土墙设计模块,采用的分析设置为:中国-国家标准(GB)。该分析设置采用的规范为:混凝土结构设计GB 50010-2010。

 (1)倾覆滑移验算:

倾覆滑移.png
图四.png


(2)承载力验算

图五.png

(3)截面强度验算

图六.png

(4)外部稳定性验算

图七.png
图八.png

4.结论

  运用GEO5“悬臂式挡土墙设计模块”对南京某变电站填方边坡工程进行了分析和计算,为设计方案的可行性提供了依据,并得到了的业主的认可。