土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 数显兆欧表的操作方法及使用注意事项

数显兆欧表的操作方法及使用注意事项

发布于:2015-08-06 22:34:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
数显兆欧表的操作方法

1.开启电源开关,选择所需要的电压等级,轻按一下指示灯亮代表所选电压档,轻按一下高压启停键,高压指示灯亮,显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值,关闭高压时只需再按一下高压键,关闭整机电源时按一下电源OFF。

2.数显兆欧表接线端子符号含义

数显兆欧表测量绝缘电阻时,线路L与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地 E与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽 G与被测与被测物体保护隐蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄露所引起的误差。测量电气产品元件之间绝缘电阻时,可将L和E端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。

数显兆欧表保养及注意事项

1.存放保管时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防潮、防尘、防爆、防酸碱及辅气体。

2.被测物体为正常带电体时,必须先继开电源,然后测量,否则会危及人身设备安全!本表 E 、 L 端子之间开启高压后有较高的直流电压,在进行测量操作时人体各部分不可触及。

3.数显兆欧表配有可充电电池组。当机内可充电电池组低于7.2V时,表头左上角显示欠压符号。提示要及时对机内电池组充电8小时左右,直至面板上充电指示灯变暗以及熄灭。仪表长期不用时,应定时对可充电电池组进行充电维护。