土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈商住建筑的定性及其消防供水设计

浅谈商住建筑的定性及其消防供水设计

发布于:2015-08-05 20:49:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 本文相关的三个术语

1.1商住建筑 由底部商业用房和上部住宅组成的建筑.

1.2商住楼 < <高层民用建筑设计防火规范> >第2.0.8条商住楼的定义:底部商业营业厅和住宅组成的高层建筑.按”高规”的定义, 商住楼均是高层建筑.而现实中却有许多底部商业营业厅,建筑高度小于24m的商住建筑,在现行的< <高层民用建筑设计防火规范> >(以下简称”高规”) ﹑< <建筑设计防火规范> >(以下简称”建规”)中均无法明确其建筑定性.本文将商住楼的涵义进行拓展,即商住楼分为高层商住楼和多层商住楼,它是由底部商业营业厅和上部住宅组成的建筑.

1.3 综合楼 ”高规”第2.0.7条综合楼的定义:由两种及两种以上用途的楼层组成的公共建筑. ”高规”第3.0.1条:商住楼﹑综合楼并列同属公共建筑,它们之间无包含关系.而就综合楼的定义而言,商住楼具备商业和居住的两种不同功能楼层,属于综合楼的一种,综合楼包括商住楼.显然, ”高规”第2.0.7条﹑第2.0.8条﹑第3.0.1条互相矛盾.因此,本文综合楼定义为: 由两种及两种以上用途的楼层组成的公共建筑(不包括商住楼).

2 商业营业厅和商业服务网点的界定

2.1规范的定义 ”高规”第2.0.8条商住楼的定义:底部商业营业厅和住宅组成的高层建筑. ”建规”附录一商业服务网点的定义:建筑面积不超过300m2的百货店﹑副食店及粮店﹑邮政所﹑储蓄所﹑饮食店﹑理发店﹑小修门市部等公共服务用房.对于商住楼而言,底部的商业营业厅可以是一层或多层.凡是底部商业用房层数为二层及二层以上,均应定性为商业营业厅(文献一); 底部商业用房层数为一层的商住建筑,则根据”建规”商业服务网点的定义,最大单个商业单元建筑面积超过300m2的,视为商业营业厅;否则视为商业服务网点.

2.2 地方规定 厦门市消防设计主管部门以2003年6月1日颁布实施了< <厦门市住宅设计防火暂行规定> >以下简称”暂行规定”).其中第7.4条:底层商业服务网点隔间店面的设计应符合下列要求----7.4.1 层高超过3.90m时应设计夹层直通室外的出口,并宜对夹层作出设计; 7.4.2 夹层面积不大于底层面积的50%,夹层不计层数(注:夹层面积超过底层面积50%或未设计夹层时,隔间店面计两层,建筑应按商住楼要求设计).如上述,厦门地方规定条文更加明确了商业营业厅和商业服务网点的界定,有效地防止了部分开发商为了追求最大商业利益,无限制地加大底层店面层高,并在验收后由开发商或业主私自加设夹层,谋取私利,破坏防火安全.

3 商住建筑的消防供水设计

当商住建筑底部为商业营业厅时,则建筑定性为商住楼,并以是否>24m作为界定多/高层的标准;当商住建筑底部为商业服务网点, 则建筑定性为住宅楼, 并以是否≥10层作为界定多/高层的标准.

3.1消火栓系统 对于多层商住楼,其室内消防给水应综合考虑”建规”8.4.1条第三款﹑第五款,室内消防用水量取其大者.多层商住建筑室内消防用水量如表一. 高层商住建筑消防用水量如表二.

表一 多层商住建筑室内消防用水量

建筑类 别
消火栓用水量(L/s)
同时使用水枪数(支)
每支水枪最小流量(L/s)
每根竖管最小流量(L/s)
备 注
住宅楼
5

2

2.5

5

底层商业服务网点
商住楼
15

3

5

10

底部商业营业厅(按其他建筑类设防)
“建规”8.4.1条第五款
商店
5~15

2或3

2.5或5

5或10

底部商业营业厅(按体积取值) 8.4.1条第三款
表二 高层商住建筑消防用水量

高层建筑类别
建筑高(m)
消火栓用水(L/s)
每支水枪最小流量(L/s)
每根竖管最小流量(L/s)
备注
室外
室内
住宅楼
≤50
15

10

10

5

底层商业服务网点
>50
15

20

10

5

底层商业服务网点
商 住

≤50
20

20

10

5

每层建筑面积≤1500 m2
≤50
30

30

15

5

每层建筑面积>1500 m2
>50
30

40

15

5

3.2 自动喷水灭火系统 鉴于商住建筑火灾危险性远大于普通纯住宅(衡阳”11.3”大火就是一个典型例子),”暂行规定”第8.2条规定:高层住宅底层设置的商业服务网点应设置自动喷水灭火系统; 多层住宅底层设置的商业服务网点宜设置自动喷水灭火系统.综合”高规”第7.6.3条,可以确定:底部商业用房上部为住宅的高层商住建筑,商业用房部分应设置自动喷水灭火系统;多层商住建筑的商业用房部分宜设置自动喷水灭火系统.此时消防工艺可以有三种选择:一,利用市政供水压力,在商业用房设置常高压自动喷水灭火系统;二,利用室内消火栓系统,设置简易喷淋系统(须当地消防主管部门认可);三,结合其他部位喷淋系统,设置消防水池﹑独立喷淋泵等完整的自动喷水灭火系统.

5 结语

上述观点着眼于现行规范在实际工程执行中,存在的一些定义不明确,理解有歧义的地方,结合厦门地区的一些地方规定, 笔者作出了自己的判断,希望能给各地的同行一些有益的启发.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dongxxoo
    dongxxoo 沙发
    新规也没出现商住楼的字眼
    2017-06-09 16:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • niky8053
    niky8053 板凳
    对于这个确实比较不好理解,新规范改了,没有明确怎么定性
    2015-08-21 09:55:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于几个消防水泵问题的探讨

大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。在此,笔者针对工作中遇到的几个消防水泵问题谈一谈个人的理解,以求方家斧正。 一、多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵 《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔”。照此规定,设置临时高压消防给水系统的建筑物,均应设置消防水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵。但是,多层建筑设置室内消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾,大量的扑救工作还要依靠城市消防队,为此设置消防水泵难免有点浪费。对于这类建筑,不知是否可以借鉴高层建筑在消防水箱出水管上设置增压设施的做法,在消防水箱的出水管上设置能够通过消火栓箱内的按钮或由消防水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。这种做法,增压泵设在了屋顶,是轻载启动,启动速度快,对扑救初期火灾应该有利。

回帖成功

经验值 +10