变压器小修内容主要有:
(1)清扫套管,检查瓷套有无放电痕迹及破损现象;
(2)检查套管引线的接触螺栓是否松动。接头是否过热;
(3)清扫变压器油箱及储油柜、安全气道、净油器及调压装置等附件;
(4)检查安全气道防爆膜是否完好,清除压力释放阀阀盖内沉积的灰尘等杂物;
(5)检查储油柜油位是否正常,油位计是否完好、明净,并排出集污盆内的油污;
(6)检查呼吸器,更换失效变色的干燥剂;
(7)补充变压器本体及充油套管的绝缘油;
(8)检查散热器有无渗油现象,冷却风扇是否正常;
(9)检查测量上层油温的温度计;
(10)检查气体继电器有无渗油现象,阀门开闭是否灵活、可靠,控制电缆绝缘是否良好;
(11)检查处理变压器外壳接地线及中性点接地装置;
(12)检查有载分接开关操作控制回路、传动部分及其接点动作情况,并清扫操作箱内部;
(13)从变压器本体、充油套管及净油器内取油样做简化分析,自变压器本体及电容式套管内取油样进行色谱分析;
(14)处理渗、漏油等能就地消除的缺陷;
(15)进行规定项目的电气试验。