变电站的主要雷害和防护有哪些?
  答:(1)变电站的雷害主要有直击雷过电压、感应雷过电压、侵入波过电压和反击过电压。
  (2)对雷直击的过电压防护通常采用装设避雷针或避雷线。
  (3)对雷电波的过电压防护通常采用在母线上装设避雷器及进线段架空地线配合,以及在变压器各侧采用装设避雷器。
  (4)对反击过电压防护通常除了降低接地绝缘电阻外,还规定避雷针与被保护设备之间的空气距离(5m)和地中沿接地体距离(15m)。同时规定变压器的门型架上不得安装避雷针。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 陕西赛普瑞电气
    学习学习,长知识了,谢谢分享
    2016-12-07 13:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    谢谢楼主!
    2016-11-25 10:15:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱式变电站如何进行避雷?

箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种:   1.设置良好的接地线   箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。