土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗?

三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗?

发布于:2015-08-05 16:33:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗?
“三相四线电源”

1、“三相四线电源”有两个系统:

1)IT系统,不接地系统;

2)TN-C系统,接地系统;

2、IT不接地系统:

1)采用3P开关,

2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线进开关但没触点是直通的;

3、TN-C接地系统:

1)采用3P开关;

2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线N进开关但没触点是直通的;

4、你可以变更TN-C接地系统为TN-C-S系统:

1)总开关箱或总配电柜处零线重复接地,并分成两路,一路为工作电源零线N,一路为保护零线PE;

2)总开关还是采用3P+1,零线N进开关,但直通不要触点;

3)保护零线不进开关,直进保护PE零排!
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何才能降低接地装置的接地电阻

随着社会经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔,接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要特殊处理,才能达到规程的要求。在去年由我司实施的西部农网完善工程中的太兴乡五村高低压配电工程等,在这几年中涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有不同长短距离的高低压线路,或安装了配电变压器,有的采取了特殊措施,降低接地电阻,才达到了安全运行的要求。在雷雨季节配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV配电变压器:容量在100kVA及以下,其接地电阻不应大于10Ω;容量在100kVA以上,其接地电阻不应大于4Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地运用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。

回帖成功

经验值 +10