土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于8.1号实行的最新汽车库防火规范的问题

关于8.1号实行的最新汽车库防火规范的问题

发布于:2015-08-05 16:55:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
今天下了GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范,其中有一条8.2.9条:汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
看了下条文解释,说尽量做到送风在下,排风在上。想问下,采用通风采光井上补风的方式消防部门是否认可呢?
(好像目前没提过,不晓得以后会提不)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • likang46533
    likang46533 沙发
    采用通风采光,还不如做成自然排烟算了
    2015-08-20 15:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • wangyinuantong2013
    还没遇到过呢,学习了
    2015-08-20 15:05:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么实现排风口上边距离顶板不大于400

本帖最后由 seek 于 2015-8-4 15:00 编辑 请教:审图要求设计说明中增加的内容,地下车库送排风和防排烟风管,是否要遵从此强条?因为:地下车库风管自身厚630~400都有,还有300~600的梁,怎么实现排风口上边距离顶板不大于400?是不是要把风口上开或侧开,还是压扁风管,请指点一二,谢谢?

回帖成功

经验值 +10