土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这样的电流开关会跳吗?
主开关80A,三相电流为45;52:119。开关会跳吗?

全部回答(7 )

  • wzfc
    "三相电流为45;52:119。"严重的三相电流不平衡。保护齐全的话!开关肯定会跳!
    2007-11-04 15:13:04 来自 PC 评论 举报
  • hubeixp
    三相电流很不平衡,按道理应该要跳
    应该开关质量的问题,或者你改造后影响了断路器的质量
    2007-10-27 13:55:27 来自 PC 评论 举报
加载更多