土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 万用表测电压正常,电笔指示缺相的原因

万用表测电压正常,电笔指示缺相的原因

发布于:2015-08-05 13:09:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
到职业学校的实习楼修设备,用电笔测试B相指示灯不亮,到楼层的进线柜测试也是如此,但万用表测试相间,相线对PEN线电压基本正常。测PEN线对柜子的外壳有近220V电压,B相对外壳只有19V。搞不明白,这是什么原因。将配电柜内除总开关外,全部停掉也是如此。这样用下去有什么危害么?又不太像接地。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • asmdl
    asmdl 沙发
    测电笔测哪相不亮,一般就是那相有线路接地的故障,线间,相间的电压仍是对称的,
    2015-08-09 22:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • wcz111
    wcz111 板凳
    上午与学校的电工挨个停下开关,确认是配电室到泵房的电缆B相接地了
    2015-08-06 12:59:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

麻烦问一下哪里可以下载图集上边的安装大样图

麻烦大神啦,谢谢啦

回帖成功

经验值 +10