土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:这样的配置应该选择多大的变压器
我公司现在新建分厂,上30KW电机48台、22KW电机18台、18.5KW电机13台、两台锅炉装机总容量90KW、深水井22KW4台、污水处理大约100KW,照明大约40KW,请问应该选择多大容量的变压器。谢谢!

全部回答(20 )

  • zzhspeed
    呵呵,选用变压器是最重要的部分,怎么能八九不离十呢,不是自己掏钱就不管了是么?
    2007-11-21 13:51:21 来自 PC 评论 举报
  • james_caom


    不是八九不离十,不知道差到哪去了。
    如:30KW电机48台、每次运行5-10分钟,停40分钟左右。这种性质的设备,设备运行的连续性差,实际计算负荷很小。如果其他设备都是这种性质时,则计算有功负荷为682kW。功率因数补偿到0.9,则计算负荷为758kVA,考虑到将来的发展,负荷率为60%,可选用两台630kVA变压器。
    如果其他负荷按连续负荷计算,则计算负荷为1189kVA。可选用两台1000kVA变压器。两种计算出入很大。需要楼主提供更详细的信息。变压器的选用还与负荷级别有关。以上的负荷全部按三类负荷算。
    2007-11-21 13:08:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10