土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ YW型液下排污泵安装与使用

YW型液下排污泵安装与使用

发布于:2015-08-05 00:21:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。

2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。

3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。

4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。

5、电泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。

6、绝不允许将电缆作为安装起吊绳使用。

7、检查转子运转方向,从上向下看应为顺时针方向。

8、移动电泵时,必须切断电源,电泵在运转时人不得接触水源,以防漏电发生人身事故。

9、严禁 电机缺相运转,如发现保险丝熔断,应检查原因后方可继续使用,不得任意加粗保险丝。

10、电泵运转时,应有专人管理,如发现有不正常现象应立即停机检查,排除故障。(指未配全自动保护柜的情况。)

11、电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后,应检查油室密封状况,如油室中的油呈**化状态或有水沉淀出来,应及时更换10-20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵,更应经常的检修。
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,细节决定成败!!!
    2015-08-05 11:46:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

QDL、QDLF不锈钢多级离心泵安装与使用

【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。