1. 根据《高规》表3.11.1:确定抗震性能目标为 C 后,大震要求构件达到性能水准4。 见图1

2. 那么, 第4性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。 在设防烈度或预估的罕遇地震作用下,关键构件的抗震承载力应符合式(3.11.3—2)的规定,........; 见图2即按照不屈服设计。


3. 但是,看到有些审查过的建筑。说是达到C级,但是对应大震时性能水准4: 仅按照“满足大震下抗剪截面满足要求”设计。见图3.

4. 这是什么原因?

QQ截图1.jpg


QQ截图2.jpg


QQ截图20150804205906.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 玩疯了
    玩疯了 沙发
    性能设计用pkpm可以做吗
    2015-08-10 09:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • 不可不三戒
    xuexiyixia !
    2015-08-10 09:17:10

    回复 举报
    赞同0