土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 结合工程实例分析与探讨消防给排水设计

结合工程实例分析与探讨消防给排水设计

发布于:2015-08-04 15:00:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑消防给排水设计是一项重要工作,关系到人们的生命财产安全。随着城市化发展及生产经营的需要,大型综合性商业建筑.高层建筑.地下建筑和大空间建筑迅速崛起,这些建筑规模大,投资高,建筑功能复杂,火灾隐患大,发生火灾造成的损失大,这就对建筑的消防给排水设计提出了越来越高的要求。如何保证建筑安全的防火要求,是设计人员应该重视的问题。下面我就结合我们设计过程中的工程实例,来谈谈建筑消防设计中应注意的几个问题。

消防给水系统的设计

  本工程总用地面积为31060.8平方米。地块内共有六栋一类高层普通住宅楼,建筑物的最大高度为99.1m。其中两栋一类高层住宅楼下有二层裙房,裙房为物业管理用房,此二层裙房按一类综合楼考虑。地下一层为I类车库,总建筑面积为 22649平方米,总停车位为751个。

1.1本工程的消防系统分为室外消火栓系统.室内消火栓系统.自动喷水灭火系统.建筑灭火器配置.气体灭火系统。

1.2消防水源及消防用水量

  室内外消防水源为城市自来水。

  消防用水量标准及一次灭火用水量,详见下表



2.室外消火栓系统

  室外采用生活用水与消防用水分开管道系统。室外设有一定数量的地上式室外消火栓,室外消火栓间距不超过120m,距道路边不大于2.0m,距建筑物外墙不小于5.0m,周围市政道路上的消火栓亦可以利用。室外消防给水管道采用内衬水泥球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封。室外消防采用低压制给水系统,由城市自来水直接供水,发生火灾时,由城市消防车从现场室外消火栓取水经加压进行灭火或经消防水泵接合器供室内消防灭火用水。

3.室内消火栓灭火系统

3.1系统设置

(1) 室内消火栓系统采用临时高压制。系统由消防水池.消防水泵.屋顶水箱.水泵接合器.分区管网和消火栓组成。其中消防水池.水泵设于地下室内,消防水池容积为540 m3(与喷淋系统合用),消防水泵(一用一备)参数为:XBD14/40 Q=40L/s H=140m 。屋顶水箱位于最高一栋的屋顶,容积为18 m3(与喷淋系统合用)。

(2) 系统分为高低两个区:住宅1层(含1层)以下及裙房为低区,接减压后的低压消防管网;2层以上为高区,接高压消防管网。各区消防干管均架敷于地下车库内,各自连接成环。

(3) 在地下车库.裙房及住宅各层均设置消火栓,其布置保证着火时同层任何一点均有两股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱为10m。消防电梯前室均设消火栓,屋顶设试验消火栓。

(4)室内消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个.DN65mm L25m衬胶水带一条,DN65×19mm直流水枪一支.启动消防水泵按钮和指示灯各一只。裙房消火栓箱内带消防软管卷盘。消火栓系统在室外分别设有2套低区和2套高区消防水泵接合器。高区的室内消火栓超压部分采用减压稳压消火栓,具体见各单体设计。

(5)消防水箱高于最高层消火栓栓口大于7m,因此系统平时可由屋顶消防水箱稳压,发生火灾时由加压泵从消防水池取水加压供水。

3.2系统控制

(1)消火栓给水加压泵由设在各个消火栓箱内的消防泵启泵按钮和消防控制中心直接开启消火栓给水加压泵。消火栓水泵开启后,水泵运转信号反馈至消防控制中心和消火栓处。

(2)消火栓给水加压泵在泵房内和消防控制中心均设手动开启和停泵控制装置。

(3)消火栓给水备用泵在工作泵发生故障时自动投入工作。

3.3管材:室内消火栓管道采用内外壁热镀锌钢管,管径小于100mm时采用丝扣连接,管径大于等于100mm时采用卡箍或法兰连接。工作压力为1.6MPa。

4.自动喷水灭火系统

4.1设置范围:

  在地上二层裙房.地下车库及地下室入户大堂设闭式自动喷水灭火系统。因地下车库内所有防火卷帘均采用耐火时间大于等于3h(以背火面判定)的复合防火卷帘,因此在此两侧不设喷头保护。

4.2系统设计:

(1)本建筑物自动喷淋系统按中危险Ⅱ级设计。

(2)喷水强度:以最不利的地库设计,取8L/min·m2;作用面积:160m2;持续喷水时间1h;最不利点喷洒头工作压力0.1MPa。系统设计用水量取30L/s。

(3)本工程自动喷淋系统采用湿式系统。

(4)本次设计在地下室的每个防火分区分别设置1组湿式报警阀,每组报警阀担负的喷洒头不超过800个。

(5)喷洒头:车库内喷头采用DN15直立式玻璃球喷洒头,喷头结合梁格进行布置。商业.大堂内喷头采用DN15下垂型玻璃球喷洒头,配置装饰盘。所有喷头动作温度均为68℃.K=80。

(6) 系统由消防水池.消防水泵.屋顶水箱.水泵接合器.报警阀.水流指示器.管网和喷头组成。其中消防水池.水泵设于地下室内,消防水池容积为540 m3(与消火栓系统合用),自动喷淋系统泵(一用一备)参数为:XBD14/30 Q=30L/s H=140。

(7)自动喷淋系统在室外设2套喷淋水泵接合器,供消防车从室外消火栓取水向室内自动喷水灭火系统补水。

(8) 屋顶水箱位于最高一栋的屋顶,容积为18 m3,与室内消火栓系统合用。

(9)为了保证自动喷淋系统安全可靠,每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置,其它防火分区和各楼层的最不利喷头处,均设DN25mm试水阀。

4.3系统控制:

  在各个防火分区设水流指示器和电触点信号阀。消防时,喷头喷水,水流指示器动作,反映到区域报警盘和总控制盘,同时相对应的报警阀动作,敲响水力警铃,压力开关报警,直接连锁自动启动消防泵,并反映到消防控制中心。消控中心也可自动或手动启动消防泵。如果报警阀控制的防火分区仅为一个,该系统不另设水流指示器。

4.4管材:室内自动喷水灭火系统给水管采用内外壁热镀锌钢管。管径小于等于100mm者采用丝扣连接,管径大于100mm者采用沟槽式连接。管道的工作压力均为1.0MPa。

5.建筑灭火器配置

  住宅各层按轻危险级A类火灾配磷酸铵盐干粉灭火器,地上二层裙房按中危险级A类火灾配磷酸铵盐干粉灭火器,地下车库按中危险级B类火灾配磷酸铵盐干粉灭火器。

6.气体灭火

  在地下室的高.低压配电房及发电机房设七氟丙烷无管网气体灭火装置。

7.消防排水

  每个消防电梯旁设不小于2m3的集水坑,内置潜污泵(65WQ40-15-4)两台,一用一备。此外,地下室所有的潜污泵均为 双电源,足能满足消防时的排水要求。


8.结语

  在现代建筑日新月异的今天,如何做好建筑消防设计,是每一个设计人员值得重视的问题。建筑工程的消防安全是建筑使用的最基本的前提,建筑消防系统设计应严格按规范设计,结合具体工程项目的消防设计,强调设计时要根据技术的可靠性,实际的可操作性,经济的合理性综合考虑,在满足建筑使用功能的同时确保人民生命.财产的安全。

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业厂房消防设施需要多久做一次维保?这个国家或者地标有没有做出明确的规定?感谢!

如题:工业厂房消防设施需要多久做一次维保?这个国家或者地标有没有做出明确的规定?感谢! 各位前辈,业界精英帮忙看看

回帖成功

经验值 +10