土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 理工学院暖通方案说明

理工学院暖通方案说明

发布于:2015-08-04 14:52:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、设计依据
1)建设单位提供的本工程方案设计要求及任务书;
2)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
3)《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)。
4)《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)。
5)《建筑设计防火规范》GB 50016--2014
6)建筑专业提供的作业图;

二、设计范围
本次设计包括各栋大楼各房间通风、防排烟设计及空调系统设计。

三、室内外设计计算参数
1、室外设计计算参数:贵阳市
1)夏季设计参数:
室外日平均温度:26.3 ℃
室外计算日较差:7.1 ℃
室外干球温度:30 ℃
湿球温度:23℃
最热月平均相对湿度:77%
室外平均风速:2.0 m/s
2)冬季室外计算参数
采暖计算温度:-1.00 ℃
空调计算温度:-3.00 ℃
空调相对湿度:78%
冬季室外风速:2.6 m/s

四、空调系统及通风防排烟系统设计
师生活动中心
1、大楼采用集中空调,空调制冷主机选用模块式风冷热泵机组,放置在屋面上;夏季冷冻水进出水温为7°C/12°C,冬季进出水温45°C/50°C。
2、空调水系统采用一次变流量系统,空调器末端回水管上设置电动比例积分调节阀或电动二通阀,水泵选用变频水泵,放置于屋面上。
3、大楼剧场大厅采用全空气系统,利用座椅下方结构空腔作为静压箱,采用座椅送风;其他各个房间均采用风机盘管加独立新风系统,新风机放置在本层空调机房内或者吊顶内。
4、礼堂设置机械排烟系统,排烟量按13次/h计算(且>90m3/m2),选用6台排烟风机,风机安装在网架内。
5、礼堂外走道设置机械排烟系统,排烟量按6次/h计算(且>60 m3/m2),选用2台排烟风机,风机安装在网架内。

图书馆
1、馆内采用集中空调,空调制冷主机选用模块式风冷热泵机组,放置在屋面上;夏季冷冻水进出水温为7°C/12°C,冬季进出水温45°C/50°C。
2、空调水系统采用一次变流量系统,空调器末端回水管上设置电动比例积分调节阀或电动二通阀,水泵选用变频水泵,放置于屋面上。
3、馆内大厅采用全空气系统,风口采用旋流风口;其他各个房间均采用风机盘管加独立新风系统,新风机放置在本层空调机房内或者吊顶内。
4、外走道设置机械排烟系统,排烟量按120 m3/m2h计算。

科技实验楼
1、负一层车库根据防火分区分为若干个防烟分区,并分别设置机械排烟系统,选用双速排烟风机,平时用于排风,排风量按5次/h计算;火灾时开启高速档排烟,排烟量按6次/h;同时为自然进风的防火分区设置机械补风系统,补风量按排烟量的50%计算。
2、各层实验室设置机械排风系统作为全面通风换气,并设置土建风道从屋面排出,排风量按不同类别实验室计算。
3、对院士等科研用房预留土建风道,为后期使用预留排风系统。
4、走道不能满足排烟区域设置机械排烟系统,排烟量按120m3/m2 h计算。
5、大楼各个办公层空调系统采用分体式空调系统,由业主根据需求选用能效等级较高的设备布置。

继续教育学院
1、大会议室等大房间设置机械排风系统作为全面通风换气,换气次数按4次/h计算。
2、走道不能满足排烟区域设置机械排烟系统,排烟量按120m3/m2 h计算。
3、大楼各个办公层空调系统采用分体式空调系统,由业主根据需求选用能效等级较高的设备布置。

孵化产业园

1、负一层车库根据防火分区分为若干个防烟分区,并分别设置机械排烟系统,选用双速排烟风机,平时用于排风,排风量按5
次/h计算;火灾时开启高速档排烟,排烟量按6次/h;同时为自然进风的防火分区设置机械补风系统,补风量按排烟量的50%计算。
2、各层厂房设置机械排风系统作为全面通风换气,送排风机均放置于机房内,并设置土建风道从屋面排出,,排风量按6次/h换气次数计算,并保证可能产生有害挥发物或者有异味的厂房处于负压状态。
3、各栋厂房办公层空调系统采用分体式空调系统,由业主根据需求选用能效等级较高的设备布置。
4、服务楼空调系统选用小型集中空调系统,空调系统形式为变频多联机系统,各层为一个分系统,主机分层放置,1-3层放置于裙房屋面,3-6层放置于塔楼屋面;新风系统采用全热新风交换器,可以回收排风冷热量。