土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水供给形式选择

热水供给形式选择

发布于:2007-10-27 09:19:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一栋员工宿舍楼200间单房含洗手间,屋顶设风冷热泵机组供热水,请问热水采用上行下给的供给形式还是采用下行上给的供给形式好?下行上给方便于排气,但上部水压会略低一些;上行下给容易积气。请各位不吝赐教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gnjxhjp
    gnjxhjp 沙发
    个人认为采用上行下给好,
    设备运行费用低。
    投资也省!
    供水也不错!!
    2007-10-29 11:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • latte
    latte 板凳
    自己宿舍用,只采用一级变频泵啦,高低供水不分区啦,不想投入太多初步投资!我们是甲方
    2007-10-29 08:20:29

    回复 举报
    赞同0