土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 避雷器安装问题咨询

避雷器安装问题咨询

发布于:2015-08-04 11:21:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
EM截图_201584111654.png

国网的《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》里面提到避雷器严禁与母线直接相连,需经过隔离断口。
请问,这么做的初衷是什么?是不是在母线不停电的情况下方便检修和试验?

EM截图_201584111654.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wjq215
    wjq215 沙发
    楼上回答的精辟;国网公司好多要求都是经过惨痛的教训后提的;
    2015-09-13 09:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • co1439260312408
    xlei19891123 发表于 2015-8-14 10:25 进线柜的话不经过开关你截图上面的那个规范说的很清楚 与母线相连要有隔离断开 是母线
    2015-08-14 10:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EMC设计之接地技巧(下)

a 地——地间黄绿导线直联 这种接法最好理解,就是简单的使两个地可靠的低阻抗导通。但切记,此种接法仅限于中低频信号电路地之间的接法。因为这类导线上有一定的走线电感和走线电阻,对高频波动地电流,在电感作用下,电缆起到的是大阻抗的作用,相当于低频接地,高频下大阻抗接地了,基本不能实现高频下的可靠导通。 b地——地间宽扁平电缆直联 扁平电缆主要是解决上面导线直联不能解决的问题,静电测试工作台的接地电缆不用直线就是这个道理,它在高频下可以实现地阻抗对地导通。

回帖成功

经验值 +10