  • wenjian0719
    看看 学习学习 感觉还是不是很明白
    2015-09-17 11:47:17 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    其实这个要看SPD的结构和参数。简单补充一下地板的说明。
    楼主的问题实际情况就是三相系统没有引出N线,那手上的3PN的SPD能否去丢N后直接接在系统。这决定于两点:
    1、原来的SPD接线方式应是4支都接在PE线上的,也就是不能是三相星接后串上N,再接到PE上。
    2、保护参数满足系统要求。
    2015-08-04 12:03:04 来自 PC 评论 举报