浪涌保护器3PN的能当3P用吗?也就是N线不接,这样有保护作用吗?
浪涌保护器3PN的能当3P用吗?也就是N线不接,这样有保护作用吗?
浪涌保护器3PN的能当3P用吗?也就是N线不接,这样有保护作用吗?
发布于
2015-08-03 19:32:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wenjian0719
看看 学习学习 感觉还是不是很明白
2015-09-17 11:47:17
来自 PC
评论
举报
fitman
其实这个要看SPD的结构和参数。简单补充一下地板的说明。
楼主的问题实际情况就是三相系统没有引出N线,那手上的3PN的SPD能否去丢N后直接接在系统。这决定于两点:
1、原来的SPD接线方式应是4支都接在PE线上的,也就是不能是三相星接后串上N,再接到PE上。
2、保护参数满足系统要求。
2015-08-04 12:03:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qq_1438601430321
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
楼主的问题实际情况就是三相系统没有引出N线,那手上的3PN的SPD能否去丢N后直接接在系统。这决定于两点:
1、原来的SPD接线方式应是4支都接在PE线上的,也就是不能是三相星接后串上N,再接到PE上。
2、保护参数满足系统要求。