求教:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,流量怎么考虑?
求教:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,流量怎么考虑?
求教明白人:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,这个消防流量是叠加到生活供水流量上,还是不用加?这消防水箱是闲时能加满就行?还是要考虑不影响生活用水?
发布于
2015-08-03 15:41:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zhanghaijun760209
不用考虑消防用水量,但是生活加压给水管要满足消防水箱补水要求(规范并没有太明确,仅仅根据建筑给水排水设计规范第3.1.1条注释可以得出应该不算)