土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
求教:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,流量怎么考虑?
求教:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,流量怎么考虑?
求教明白人:屋顶消防水箱进水管接生活加压供水系统时,这个消防流量是叠加到生活供水流量上,还是不用加?这消防水箱是闲时能加满就行?还是要考虑不影响生活用水?
发布于
2015-08-03 15:41:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zhanghaijun760209
不用考虑消防用水量,但是生活加压给水管要满足消防水箱补水要求(规范并没有太明确,仅仅根据建筑给水排水设计规范第3.1.1条注释可以得出应该不算)
2015-08-03 20:24:03
来自 PC
评论
举报
相关推荐
blast6644
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
21
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 709 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )