场所
|
干球温度(℃)
|
相对湿度(%)
|
最小新风量
m3/h.p
|
||
夏季
|
冬季
|
夏季
|
冬季
|
||
总裁办公室 |
23~24
|
21~22
|
≤55
|
≥40
|
85
|
贵宾室、个人办公室 |
24~25
|
21~22
|
≤55
|
≥40
|
50
|
办公室、休息室、会议室 |
25~26
|
21~22
|
≤60
|
≥40
|
30~35
|
商场、展示厅 |
25~26
|
18~20
|
≤65
|
≥40
|
20
|
宴会厅、餐厅、多功能厅 |
24~25
|
21~22
|
≤65
|
≥40
|
25
|
咖啡厅、酒吧、舞厅 |
23~24
|
22~23
|
≤60
|
≥40
|
30
|
壁球、高尔夫、健身房 |
23~24
|
19~20
|
≤60
|
≥40
|
30
|
桑拿、浴室 |
25~26
|
24~25
|
≤70
|
≤70
|
30
|
门厅、大堂、走廊 |
27~28
|
16~18
|
|
|
|
计算机中心 |
21~23
|
20~22
|
≤65
|
≥40
|
30
|
电话机房、消防安全控制中心 |
25~26
|
21~22
|
≤55
|
≥40
|
30
|
名称
|
换气次数(次/h)
|
名称
|
换气次数(次/h)
|
地下库房 |
3
|
变配电所 |
20
|
厕所 |
10
|
油库、油泵房 |
10
|
厨房 |
40
|
冷冻机房、 |
8
|
汽车库 |
6
|
水泵房 |
3
|
煤气表房 |
10
|
热交换站、锅炉房 |
10
|
柴油发电机房 |
12
|
电缆引入小室 |
5 |