土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 外电线路防护安全技术措施的说明

外电线路防护安全技术措施的说明

发布于:2015-08-03 13:40:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1) 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、 搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料 及其他杂物等。

2) 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线 路的边线之间的最小安全操作距离应符合表16—1规定。

3) 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表16—2规定。

4) 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表16—3规定。

表16—1在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离




外电线路电压等级/kV

<1

l~10

35~110

最小安全操作距离/m

4.O

6.0

8.O

外电线路电压等级/kv

220

330~500


最小安全操作距离/m

lO

15


表16—2施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离




外电线路电压等级/kV

<1

1~10

35

最小垂直距离/m

6.O

7.O

7.O

表16—3起重机与架空线路边线的最小安全距离




安全距离/m

<1

10

35

110

220

330

500

沿垂直方向

1.5

3.O

4.O

5.O

6.O

7.O

8.5

沿水平方向

1.5

2.O

3.5

4.O

6.O

7.O

8.5

5) 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于O.5m。

6) 当达不到第1~4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。 架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表16—4所列数值。防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。

表16—4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离




外电线路电

压等级/kV

≤lO

35

110

220

330

500

最小安全

距离/m

1.7

2.O


4.O

5.O

6.O

7) 当第6)条规定的防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。

8) 在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用电设备触电防护安全技术要求

1.电气设备触电防护分类 按照触电防护方式,电气设备分为以下5类 (1)、0类。这种设备仅仅依靠基本绝缘来防止触电。0类设备外壳上和内部的不带电导体上都没有接地端子。 (2)、0 1类。这种设备也是依靠基本绝缘来防止触电的,但是,这种设备的金属外壳上装有接地(零)、的端子,不提供带有保护芯线的电源线。 (3)、I类。这种设备除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施。I类设备外壳上没有接地端子,但内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。