土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库安装管道设计3大要求

关于冷库安装管道设计3大要求

发布于:2015-08-02 15:00:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 编辑




冷库安装中管道设计时有多个标准一并执行,各标准之间有较大的差异,很多冷库制冷压力管道设计中存在与标准规范不符的问题。以下内容从冷库中管道的特点、设计、施工等方面阐述以下几点:

1
、管道穿速冻冷库结构时应适当集中,从预留孔洞中通过,尽可能减少冷桥的存在,当管道穿过建筑物的沉降缝时,为防止建筑物不均匀下沉产生的管道变形,应考虑管道留有伸缩的余地。排气管道穿墙时,应设套管,管道与套管之间留有约1cm的空隙并用石棉填实,以减少振动。

2、冷库安装过程中,每台氨泵出液管上应装止回阀,以防停泵后氨液倒流到低压循环桶。为方便止回阀检修,一般可在止回阀安装后安装截止阀。在一个蒸发温度系统的氨泵出液总管上应设自动旁通阀。该旁通阀所接旁通管与蒸发器至低压循环桶的回气管连通,起到氨泵大流量时旁通疏通作用。

3、氨安全阀后的安全管必须引出室外,安全管的高度要求是:出口高出屋檐1m,在冷凝器操作平台,应高出平面标高3m。安全口不能直接开口向上,需做一个S弯放于漏人。