土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 流动电流混凝控制技术在杏林水厂的应用

流动电流混凝控制技术在杏林水厂的应用

发布于:2015-08-02 12:43:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
?摘要:混凝是净水工艺中最重要的环节,为适应原水的变化,许多研究人员试图找出一种控制混凝剂投加量的最佳方法。本文将阐述流动电流混凝控制技术在杏林水厂的控制方法、功能特点和应用效果。

关键词:混凝 加药 自动控制系统 游动电流

1、引言:
有效的水处理混凝投药控制,可以在实际最佳投药量的意义上,控制混凝剂投加,从而达到以最少的混凝剂消耗获得最理想的出水水质效果。传统上,最佳混凝剂投加量以烧杯试验法确定,而实际应用中,原水水质会随时间连续变化甚至突变,以瞬时水质为依据的烧杯试验难以保证混凝剂投加量始终为最佳。因而引进计算机自动化控制技术,已成为当今水处理工程中一项具有重要技术、经济意义的课题。
应用最为成功的当属流动电流混凝投药控制技术,其克服了以往方法的缺陷,选择可以在最本质意义上表征混凝效果的电动特性参数SC值作为单一监控因子,实现了对混凝剂投加量的精神控制。它的检测控制原理为:水中胶体粒子加药后,其ξ电位会发生变化,从而引起流动电流的变化,胶体电荷远程传感器通过检测流动电流的变化,可以准确地反映水中加药量的多少,并传送给检测控制仪,控制仪根据传感器传来的信号(4~20mA),经过计算机处理,输出控制信号给投药泵,来调整投加量,使之达到最佳值。
2、智能复合环加药自动控制系统
在连续生产过程中,单一的流动电流控制系统在实际应用中受到各种主客观因素的影响,控制效果与理想值有一定的偏差。杏林水厂为了在最大程度上,解决这个问题,提出并已应用了一种新的控制方法。如图(1)所示。

它的控制原理是把沉淀水出水浊度作为系统的主控参数,流动电流为副控参数,组成串级调节系统。通过这套串级调节系统,在沉淀水出水浊度稳定不变时,加注泵参数不变。而当沉淀水出水浊度或游动电流SC值,在外来干扰作用下,偏离给定值时,要求改变加注泵参数,调整投加量,从而保证沉淀水出水浊度在要求范围内。
在水质水量等干扰发生变化时,为提高系统调节速度,确保沉淀水出水浊度的稳定,在串级控制系统中,引入水质、水量前馈控制以进一步提高系统的控制质量。如果影响游动电流的主要干扰如:水质(浊度、PH值)和水量有波动,则相应前馈调节器立即根据干扰大小对系统加药量进行调节,来补偿干扰因素对水中胶体脱稳程度影响,从而提高了水质水量变化后序混凝的影响,及时改变加注泵参数,调整投药量,具有超前调节的作用,控制效果显著提高。
3、数学模型的建立:
数学模型法是混凝投药控制技术上的一个重要进展,这种方法能迅速响应原水水质水量参数的变化,滞后小,控制精确,但是建立一个模型需要耗费相当长的时间才能得到。
杏林水厂混凝投药自动控制系统,是以若干原水水质(如浊度、PH值)、水量、游动电流、出水浊度参数为变量,建立其与投药量之间的相关函数——数学模型。通过计算机按此模型自动采集数据控制投药。杏林水厂采用美国AB公司的SLC500可编程控制系统,选用带有冲程、频率双调节的promintent加注泵。
在模拟调节系统中PID控制算法的模拟表达式为:

式中:y –控制器的输出信号;
   Kc:比例增益常数
   Ti:积分增益常数
   Kd:微分增益常数
   E:过程变量与设定值的偏差,即PV-SP
   PV:过程变量
   Bias:前馈值或偏置值




【责任编辑: 管理员 TEL:400-666-4470】



关键词: 流动电流混凝控制技术在杏林水厂的应用
原文: 流动电流混凝控制技术在杏林水厂的应用 返回资讯栏目首页
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    把沉淀水出水浊度作为系统的主控参数,流动电流为副控参数,组成串级调节系统。通过这套串级调节系统,在沉淀水出水浊度稳定不变时,加注泵参数不变。而当沉淀水出水浊度或游动电流SC值,在外来干扰作用下,偏离给定值时,要求改变加注泵参数,调整投加量,从而保证沉淀水出水浊度在要求范围内。

    2022-02-17 07:10:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1443 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈一谈关于Fenton氧化

最近看了一篇关于使用生化—物化—生化法(BCB组合工艺)处理精细化工废水的文章。‘先是采用AO生化预处理,然后采用Fenton氧化,最后再用SBR,处理的水样COD在5000,B/C0.05。通过生化预处理和Fenton氧化后,B/C达到0.3,进入SBR。出水可以控制在100以内。我觉得这个方案挺不错的,就是有几个疑虑:1、先用生化处理B/C近卫0.05的难生化水,意义何在?2、为何不将Fenton放在最前端,通过Fenton处理后再进生化,这样的话,会不会对于生化处理效率会更高一些?

回帖成功

经验值 +10