土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ KTV空调和新排风设计求助
我这里有个KTV的活刚下来,上下2层共4500平米,大致30平米61个包房。。甲方要求便宜做法,我给设计了5匹和10匹的风管机,5匹风管机带4个15平米小包,10匹平均每台风管机带3-6个房间。空调甲方认同了。但是新排风犯愁了,我想设计全热交换器10000或15000风量的4台,不知道可行不。哪位大侠有设计过的差不多的方案分享一下,我在这谢谢了。

全部回答(7 )

  • 夜夜优惠00

    直接用新风机吧,排风机单独排,风量稍微小一点,每个房间按面积大小给100~300的新风量,

    2018-01-04 11:25:04 来自 PC 评论 举报
  • ljjizhu
    学习学习。
    2017-08-28 12:10:28 来自 PC 评论 举报