土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 筏板基础因商家增加自动扶梯,安装机柜,把筏板基础破坏,造成地下水上涌。

筏板基础因商家增加自动扶梯,安装机柜,把筏板基础破坏,造成地下水上涌。

发布于:2015-08-02 10:40:02 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
各位大神大家好,我在甲方工作,我公司为满足客户需要,公司同意在地下室加设自动扶梯,但是在破除筏板基础时,造成地下水上涌,流量为1小时2m3,现在流量还在增加,想了很多办法,就是把水止不住。
工程概况:
地下一层,地上三层,采用独基+筏板基础。地下室建筑面积1500㎡。采用框架承重。
请各位同行,有没有什么好的办法,提供给小弟。

QQ图片20150802103653.jpg


QQ图片20150802103707.jpg


QQ图片20150802103713.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cbgg2011
    cbgg2011 沙发

    你先把地质条件和地下水以及含水层以及上下隔水层情况说明下,不清楚的,则做下勘察。

    2020-09-27 08:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • 绿叶红花
    绿叶红花 板凳

    先在周边布置降水井,把水位降低再施工。不然就等枯季看看水位下降后