土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 工程结构选型方案对比分析研究

工程结构选型方案对比分析研究

发布于:2015-08-02 07:24:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在现代办公建筑中可以采用的结构体系是多种多样的。根据建筑高度、功能、抗震、经济性等方面综合考虑,为满足办公建筑对建筑功能的要求,结构体系考虑采用框-筒结构体系和剪力墙结构体系这两种体系进行比较分析。框-筒结构作为高层办公建筑一种较为典型的结构形式,其特点是自重较轻,平面布置较为灵活,该结构体系保证了结构的整体抗震性能,使整个结构具有必要的承载能力、刚度和延性;剪力墙结构体系的特点是侧向刚度大,空间整体性能好,但墙体多,重量大,内部空间的布置和使用不够灵活墙体较多,分布较均匀,使承重结构和维护结构达到较高程度的统一。
工程概况应开发商要求,该项目主要功能为办公写字楼,设计为高层建筑。根据业主的委托满足大空间、结构安全、经济合理要求,方案为28层综合楼,总建筑面积约25000m2,未设地下室。层高3.3m,建筑高度93.7m,结构高度92.3m。建筑平面为规则对称的井字型平面,标准层平面图。
方案(一)框-筒结构体系结构平面布置考虑有利于抵抗水平和竖向荷载,受力明确,传力直接,尽量均匀对称,减少扭转的影响,建筑平面力求简单规则,以减少震害。所以该工程在结构平面布置规则对称的同时,也考虑其刚度的对称,在矩形中部设置楼电梯井筒体,再根据建筑平面对称布置框架。框-筒体系结构平面布置图见图2。在抗震设计时,对结构纵、横两个主轴方向进行抗震设计。框架柱的截面高度和宽度均不小于300mm。在竖向非地震荷载作用下,用调幅法来考虑框架梁的塑性内力重分布,对现浇框架,调幅系数取0.8-0.9。
方案(二)剪力墙结构体系剪力墙结构一般有较好的抗震性能,设计宜符合下列要求:较长的剪力墙宜开设洞口,将一道剪力墙分成较均匀的若干墙段(包括小开洞墙及联肢墙),洞口连梁的跨高比宜大于6;墙肢截面的高度沿结构全高不应有突变;部分框支剪力墙结构的框支层,其剪力墙的截面面积不应小于相邻非框支层剪力墙截面面积的50%;框支层落地剪力墙间距不宜大于24m。剪力墙体系结构平面布置图。
结构竖向布置结构竖向布置方面,该项目高宽比H/B=3,符合抗震规范框-筒结构6度设防小于6的要求。在抗震设计中要求结构承载力和刚度宜自下而上逐渐减小,变化宜均匀、连续。结构构件尺寸截面及材料。设计依据及基本参数本工程设计基准期50年,使用年限50年,安全等级为一级,地基设计等级为甲级。抗震设防烈度为6度,地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.05g,建筑抗震设防类别为丙类。由于本工程建筑场地为I类场地,按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。该工程为A级高度建筑,其结构抗震等级剪力墙和框架柱均为三级[6]。场地的特征周期Tg=0.25s,水平地震影响系数最大值αmax=0.04,放大系数β=2.25。基本风压为0.40kN/m2,地面粗糙为D类,风压体形系数、风压高度变化系数及风振系数均按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的规定采用,楼面活荷载标准值按荷载规范取值。

上一篇:工程结构裂缝产生的原因及控制
下一篇:火灾下工程结构连续性倒塌分析与设计方法探讨
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论设计阶段的造价控制

【摘 要】工程设计是建设项目进行全面规划和具体描述实施意图的过程,是处理技术与经济关系的关键性环节,是确定与控制工程造价的重点阶段。文章从七个方面探讨了建设项目设计阶段工程造价的控制。 【关键词】限额设计;优化设计方案;投资控制;设计招标 项目投资控制贯穿于项目建设的全过程,这一点是没有疑义的。但是必须重点突出,项目投资控制的关键在于施工以前的投资决策和设计阶段,而在项目作出投资决策后,控制项目投资的关键就在于设计。

回帖成功

经验值 +10