土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑物防雷装置施工常见问题及解决办法

建筑物防雷装置施工常见问题及解决办法

发布于:2015-08-01 10:01:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1 前言

在建筑工程施工过程中,建筑物的防雷装置工程包括桩基焊接、柱筋引下线焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器的安装等。防雷工程施工质量涉及的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,只有在这些环节中严格进行质量控制,最后的工程质量才能得到保证。

建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云在避雷装置(避雷针)中放电,使雷电流迅速扩散,从而使建筑物免遭雷击威胁。防感应雷则通过建筑物内部的管道、构架、钢 等金属物的接地装置,将雷云放电后在建筑物上残留的电荷迅速引入大地。目前,建筑工程施工中常用的防雷措施包括接闪器、引下线、接地装置、避雷器和均压环等。

2 常见问题

在防雷装置工程中,经常容易出现的问题:一是接闪器(避雷针、避雷带、避雷网、避雷线等)、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等,并且其焊接点防腐措施未到位。二是接地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地连接点或检测点预埋件。三是在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈处理工艺;螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物(如管道、爬梯、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位连接跨接地线线径不足。六是 电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。七是低压配电接地形式、浪涌 保护器(SPD)的设置及安装工艺、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求存在不相符之处。

3 解决办法

加强对防雷工程关键部位和工序的质量控制,针对施工中容易出现质量通病的几个环节,制订现场检测与防控措施,做到预防为主,动态跟踪,对于保证防雷装置工程的施工质量非常重要。

3.1 图纸审查

严格审查设计图纸。审查者不仅要熟悉电气图,对建筑设计中的结构形式、设备布置也要有初步认识,能看懂设计中的有关说明。有些特殊的建筑工程项目系统,如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,由于未在设计平面图纸中明确标注,而是以规范要求为施工标准进行预留预埋处理。因此,要注意对照强制性标准和施工验收规范进行施工。建设项目的相关专业设计图纸较多,在审核防雷图纸时,要反复对照建筑图、结构图、基础图进行仔细分析。各项目衔接复杂,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,容易发生因工种(序)配合不当而造成施工错漏。对于施工中容易忽视和特别重要的问题,应起草书面意见,以提醒施工单位。

3.2 材料质量

严把材料质量控制关,是保证焊接质量的基础。一是验材料三证,二是看材料规格,三是查在施工中是否使用设计和规范规定的镀锌或铜覆钢等良好防雷接地材料。

3.3 焊接质量

防雷工程施工主要工作是焊接,焊接质量决定工程质量。由焊接技术不过关的人员进行防雷接地操作,造成防雷工程不合格的情况时有发生,应严格审核专业防雷施工队伍的资质等级和施工人员资格证;实际工作中还应加强检查与监督,保持焊接质量的动态控制及时到位。

(3)地基接地

查验地基接地焊接。地基接地焊接是接地施工的第一环节。对于基础圈梁焊接或桩基钢筋与基础钢筋的焊接、基础钢筋与柱筋的焊接,要严格按基础图和接地点逐一检查,尤其要对伸缩缝处基础钢筋是否跨接连通仔细进行确认。整个接地网焊接完成后,应尽快进行接地电阻值测试,确认是否符合设计要求。当电阻值不满足设计要求时,应再次检验焊接质量或按设计要求补做人工接地装置。

(2)引线焊点

检查引上点和跨钢筋焊接质量。对以柱筋为引上线的接地网,要求施工人员按轴线标清每根柱子的位置及钢筋焊接根数,防止漏焊或错焊,避免焊接长度及质量不满足设计规范要求等。要仔细检查引上点和跨钢筋焊接质量,并对焊接引上线进行定位标识,以防焊错主筋造成接地中断错误。特别是结构转换层,由于柱筋的调整,防雷引下线在柱内主筋焊接时易错焊、漏焊,要进行反复核实。

(3)等电位焊接

核实等电位焊接及其他接地部位。对于要进行等电位焊接和重复接地的部位,如设备间、变配电室、消防机房、空调机房、电梯机房、给水管、冷却塔、风机等,应在施工日记上注明备查、核实。对于45米以上的高层建筑,每向上3层,要在结构圈梁内铺设一条25mm×4mm的扁钢与引下线焊成环形水平避雷带,或用不少于2根的圈梁主筋焊成均压环。楼内水平铺设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接;垂直铺设的竖向金属管道,其底部和顶部均应与防雷接地焊接。在对玻璃幕墙防雷等电位接地进行施工时,要注意在梁柱主筋上作可靠焊接。如果是后增加的玻璃幕墙,要结合建筑面积和建筑物的各种特点,出具详细的防雷施工方案。屋顶的防雷网和建筑物顶部的避雷针及金属物体应焊接成一个整体。

3.4 验收把关

按规范进行质量验收也是防雷施工质量控制关键的一环。防雷工程应按工程进度适时分部及时做好隐蔽验收。无论是自然接地体,还是人工接地体,以及玻璃幕墙、避雷网格、避雷针等,在施工完后都要及时进行接地电阻值测试。尤其是接地体或接地网施工完成后,应及时检测接地电阻值是否符合设计规定值。低压配电接地形式、SPD的设置及安装工艺状况、管线敷设和屏蔽措施等均应与防雷设计相关要求相符。查看设计、施工资料,检查SPD的安装位置、数量、型号规格、技术参数是否与设计相符。

根据我国的《建筑物防雷设计规范》规定,各类防雷建筑物应采取防直击雷和防感应雷电波侵人的措施。装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接方式。

4 特殊场合防雷要求

另外,对一些特殊危险化学品生产企业的防直击雷提出特殊要求。凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药等大量爆炸物质的特殊企业建筑物属第一类防雷建筑物,对它的防直击雷措施,应符合下列要求:

第一,应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内,其架空避雷网的网格面积不应大于5m×5m或6m×4m。

第二,排放易燃易爆危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口的外露空间应处于接闪器的保护范围内,接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。

第三,对于排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧等标准时,以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。

第四,独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线,其焊点应做好防腐处理。

第五,独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置到被保护建筑物及相连管道、电缆等金属物之间的距离不得短于3m。

5 结束语

雷击是一种自然界的现象,曾给人类带来灾难。雷击虽然可怕,但只要我们认真对待,还是有办法防御的。只有在建筑物的施工中重视防雷工程,严格按防雷的相关法规进行施工,并在施工中加强监督、检查与考核,重点对施工质量进行有序管控,才能确保建筑物防雷工程施工符合规范要求,一定将雷击的危害降低到最低限度。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

山东省滨州市闪电的特征分析及应用

1 前言 雷电分布特征和规律,如雷暴日、地闪密度、雷电流幅值概率分布等是用来表示区域雷电活动强弱特征的,是雷电灾害风险评估工作中重要的基础资料,对局部地区雷电活动的特征分析可以为该区域雷电防护工作提供参考依据。以往在分析雷电活动规律时,一般都是用的单一的雷电资料,如人工观测的雷暴日资料、地基闪电定位资料。这两种资料在分析区域雷电活动规律时各有利弊。人工观测的雷暴日资料只能对一年中发生雷暴的天数做一个记录,对雷暴具体活动规律指示性差;而地基闪电定位资料主要记录的是地闪资料,对大尺度闪电活动的指示性较差。目前地基闪电定位资料只有近7年的资料,对当地雷暴特征的气候分析还必须依靠人工观测资料。

回帖成功

经验值 +10