土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器的Ir1、Ir2、Ir3如何整定
问题:断路器的Ir1、Ir2、Ir3是具体如何整定的?何时要整定他们,何时又不整定部分呢?
网上的资料都是一个基本的整定范围。比如说Ir2的整定范围在2-12In,如此大的范围,如何确定具体选择哪个倍数呢。还有整定的时间确定多少秒呢?
搞不明白

全部回答(3 )

  • 小小小的小
    Ir1=额定电流 Ir2=5-7倍Ir1 Ir3=8-12倍Ir1
    2015-10-04 21:07:04 来自 PC 评论 举报
  • zht62652379
    :):):):):(:(
    2015-10-04 13:44:04 来自 PC 评论 举报
加载更多