1 前言
电网会因为大型非线性、冲击性负荷的投切、雷闪天气造成线路受损、短路等;设备故障、市政作业(如吊车、挖掘机等大型设备作业)造成的外力破坏事故等原因,造成供电电压瞬间骤降(出现晃电)或供电中断等问题。导致敏感用电设备(如电脑服务器、软件编程、数据处理、智能控制、PLC、仪器仪表、伺服器、变频器、重要的接触器、不允许断电的地方、UPS使用场合)中止供电,从而给石油、化工、半导体、多晶硅、冶金、煤炭、水利、制药、制造、纺织、光纤等连续性生产的行业企业或金融中心、数据中心、大型医院、地铁、机场、航空航天等系统带来设备停运、工艺流程中断、数据丢失、设备损坏等严重后果,造成重大经济损失,甚至人身伤亡,给用户带来不可挽回的负面影响。
据EPRI(美国电科院)调查结果表明:在所有的电能质量问题中,98%是由电压暂降、持续15s或更短时间的电力瞬时中断造成的。图1为我国某航天基地实际测量到的动态电压跌落,这样的电压跌落将对敏感的高技术设备造成严重影响。图2为某精密制造企业监测到的动态电压跌落,该电压跌落造成了该企业制造流水线停电跳闸,造成严重经济损失,据称这样的电压跌落故障每年都要发生多次。
随着经济和电力结构的快速发展,以及科学技术水平的不断提高,受电压暂降和瞬时供电中断影响的设备日益增多,相应的所造成的损失也日益严重。
2 解决的方法
(1)用ATS(双路互投开关)的解决方法:通常架设多路电源,一旦运行的主供电源出现故障或者异常时,由ATS(双路互投开关)迅速切换到备用电源供电,保护敏感设备和生产安全。但是,这种使用机械开关进行切换时间为秒级,最快也需要100~200ms,而敏感用电负荷则要求在20ms甚至几个ms之内完成电源的切换,一方面切换速度远远达不到敏感用电负荷的“无缝隙”切换的要求,另一方面,会发生触头震动、电弧、从而造成触头伤损,缩短了使用寿命。该方法不能解决电压骤降(晃电)带来的电能质量难题,只能解决非敏感用电设备断电后继续供电运转的问题。
(2)用UPS(不间断电源)的解决方法:负荷不受电压骤降(晃电)或电网中断影响,通常会使用UPS(不间断电源)来解决,虽然能保证在出现电压骤降(晃电)或电网中断的情况下继续供电,但却带来新的问题,一是UPS设备投资大;二是由于UPS设备效率不高,大约要损失10%~15%的电能,费电;三是只能在一路电源上实现用电池不间断供电,无法真正实现用第二路电网电源不间断供电。
(3)用SSTS(固态切换开关)的解决方法:使用SSTS(固态切换开关)装置可以从一路电源快速地切换到另一路电源,切换时间仅有<6ms(典型值4ms),不仅可以避免因电压骤降(晃电)带来的中止供电,而且真正意义上的实现二路互补供电,还可以利用发电机、
逆变电源(IPS)实现多路电源无缝切换,实现无扰动供电,具有投资少、节电、安全可靠等优点。
3 SSTS的工作原理
固体静态切换开关(SSTS)采用晶闸管作为开关装置,晶闸管具有成本低、过载能力强、可靠性高等特点,其结构如图3所示。
当其中一路供电电源出现供电异常(电压暂降、波动等)时,SSTS可在1/4周波内(最短时间可小于1ms)快速将重要负荷切换至备用电源,从而保证负荷供电的连续性和可靠性。
SSTS的外形见图4.
SSTS装置的功能:
(1)全面监测、反映装置运行状况;
(2)灵活的切换模式(手动/自动),用以满足现场的不同应用需求;
(3)切换门限用户自定义:电压跌落的深度和持续时间由客户根据不同负荷需求自行设定,灵活性强,或由设备厂家根据相关国际国内标准默认设置;
(4)过载时阻止切换;
(5)人机交互功能由键盘和液晶显示配合完成,可通过键盘把参数定值、功能设置等输入控制器,控制器按设定信息工作,并将参数设置、运行结果显示;采用触摸屏进行人机交互,操作更加简单方便,形象直观(见图5);
(6)当SSTS自身出现故障时,装置自动转为旁路运行模式,不影响负荷的连续供电;
(7)装置可以实现不停电检修操作。当需要检修或更换切换单元时,在旁路运行模式下,只需拉开固态切换单元两端的
隔离开关,便可进行操作。中压装置中,隔离开关带接地刀,保证了检修人员的安全;
(8)通讯功能通过现场总线或通信网络,向上位机或远方控制中心发送现场的各种运行参数和工作状态,同时接受上位机下传的数据和命令,对现场设备进行监控。
SSTS装置技术特点:
(1)小于6ms无扰动高速切换(典型值4ms);
(2)效率高,可达99.9%;
(3)先进的切换控制策略;
(4)可靠的固态开关串并联、同步触发、检测与保护技术;
(5)下游故障切换锁闭;
(6)继电保护与开关一体化设计;
(7)内部三路电源冗余提供最高级别的电源可靠性维护;
(8)支持手动/自动切换;
(9)冷却风扇冗余设计,可靠性极高;
(10)浪涌保护:安装浪涌抑制器,用来保护设备本身及下游用电负载,防止瞬态较高的过电压;
(11)前面板操作:触摸屏、隔离开关、旁路开关、急停按钮,操作非常方便;
(12)485接口与远程监控;
(13)故障波形记录;
(14)人机交互方便;
(15)可移动式户外安装,节省空间,灵活性高;
(16)无人值守免维护。
4 SSTS的设计应用
(1)在用户具有双路供电时(见图6),当网电1出现晃电时,瞬间切换到网电2供电,避免晃电带来的供电电路跳闸、数据丢失、敏感用电器件停止工作等,避免正常运转的负载停机带来的一系列的损失。
(2)当用户只有一路电时(见图7),SSTS与逆变电源,简称IPS(英文:Inverter Power Supply)配合接在总负荷侧或局部负荷或未端使用时,由于SSTS切换时间仅4毫秒,可以替代UPS不间断电源/EPS
应急电源(应急照明负载除外),除具有高质量优质供电外,还可解决晃电问题并实现不间断供电还可以节省UPS与EPS投资,并可节约总容量10%的电能。
(3)当用户已有二路网电供电时(见图8),SSTS与逆变电源(IPS)配合,接在总负荷侧或局部负荷侧,或末端负荷时,除进一步提高供电可靠度之外,还可替代UPS或EPS(非应急照明负载除外),同时还具有节能、高效、绿色、低碳供电等优点。
(4)当用户只有一路网电供电,另一路用发电机供电时(见图9),采用SSTS与逆变电源配合,接在总负荷侧或局部负荷侧或末端负荷时,可解决电网长时间停电过程中无扰动切换。
(5)当用户已有UPS(见图10),利用UPS在停电时可实现继续供电的优点,在UPS输出侧加装SSTS,使整个电路更可靠,真正实现二路供电无干扰切换且不间断供电。
(6)当用户要求在两路母线排(低压或中压6~35kVA时)实现无扰动切换时(见图11),则可按下述方案。
(7)发电机出口短路保护(见图12):目前常规方法一是封闭母线,二是采用昂贵的发电机专用断路器,前者使用不灵活,后者虽然可以分断,但分断时间长,仍然可能损坏设备。采用SSTS可在20ms内快速分断,从而使得发电机、变压器得到快速保护。
(8)旁路限流
电抗器(见图13):采用限流电抗器存在的问题:一是能耗大,常年运行损失的电费巨大;二是压降大,大型设备起停时,造成电压波动厉害,影响供电质量;三是无功损耗大,需增加无功补偿设备。采用并联SSTS后,稳态时电抗器被旁路,出现短路故障时,固态开关断开,电抗器接入进行故障限流。
(9)并联母线系统并列运行时(见图14),短路电流超标,不得不分列运行,可靠性降低。串联SSTS后,在系统不扩容情况下即可实现并列运行,大大提高了可靠性。
5 SSTS的应用案例
(1)某石化公司400V/200A SSTS
技术性能指标:
1)输入电压:线电压400V,三相三线;
2)输入频率:50Hz;
3)效率:99.99%;
4)电流等级:200A.
(2)某石化公司6kV/630A SSTS
技术性能指标:
1)输入电压:线电压6kV,三相三线;
2)输入频率:50Hz;
3)效率:99.99%;
4)电流等级:630A.
(3)某高校400V/3200A SSTS
技术性能指标:
1)输入电压:线电压400V,三相三线;
2)输入频率:50Hz;
3)效率:99.99%;
4)电流等级:3200A.
6 应用固态切换开关(SSTS)能够解决的七项问题
(1)有效避免了电网中出现电压骤降(晃电)带来的危害;当电网一路供电出现电压骤降(晃电)能够瞬间(典型切换值:4ms)切换到另一路供电,避免电压骤降(晃电)产生的停机或数据丢失等问题。
(2)真正实现两路供电无缝切换,对负载无扰动;当两路网电或一路网电,一路非网电(如逆变电源IPS)供电切换时,达到无缝无扰动切换,保障敏感用电负载连续运转。
(3)真正实现多路独立电源无缝切换;解决了多个独立电源(网电、发电机电源、逆变电源IPS、不间断电源UPS、应急电源EPS)相互切换时,不能保证负载连续的问题。采用固态切换开关(SSTS)和逆变电源(IPS)相互配合,可以使多个独立电源无缝切换,实现真正多路供电,保障负载供电连续可靠。
(4)代替UPS电源,实现高效、节能、低投资;使用固态切换开关(SSTS)可解决敏感用电设备的不间断电源(UPS)效率低、浪费电、投资大的问题,而且不间断电源(UPS)只能做到在一路供电电路上实现不间断供电,当一路断电时,只能用电池电能维持工作,不能利用另一路电能,不能实现二路无缝切换。
(5)实现快速切离及故障清除;使用固态切换开关(SSTS)后,当某供电区域电网局部出现故障时,快速切离及故障清除,远程快速合闸问题,保障电网的安全与可靠。
(6)实现在线排险、实现电网旁路限流、电抗器节电和母线并联扩容;使用固态切换电源(SSTS)在智能电网中应用,可快速分断故障点,可使电网中的限流器节电,可远程并联母线,在系统不扩容的情况下即可实现并列运行,达到扩容的目的,大大提高了可靠性。
(7)针对特定区域实现优质供电;供电部门使用固态切换开关(SSTS),可对某特定区域的用电领域真正实现优质、安全、可靠、无缝、无扰动供电。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳