随着国民经济的快速发展,民用建筑建设规模不断扩大,适用标准不断提高,配套设计的强弱电系统品种也逐渐先进齐全,并且有向智能化发展的趋势,各个系统间关联度越来越大,对于消防设备的配置及运行产生了一定的影响。
消防电气技术咨询报告的目的是完成对项目电气施工图设计文件评审,迄今为止,我国还没有出台统一的消防技术咨询报告文件编制的标准,云南省正处于积极探索阶段。就目前情况来看,行业内技术咨询报告文件编制内容标准参差不齐,有些文件内容过于简略,对消防主管部门及建设方无所助益,起不到应有的防患未然的作用。笔者多年从事民用建筑电气设计、施工图审查及消防技术咨询业务工作,在总结以往实际工作经验的基础上,对编制全面完整的民用建筑电气消防技术咨询报告提出了几点建议,希望能对推动消防技术咨询业务标准化的发展得到帮助。
1 电气施工图设计文件的深度、依据、设计范围评审
首先快速总览项目的电气施工设计图,对相关设计文件中涉及消防的内容进行大体了解;再参阅住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》中电气施工图设计文件编制内容深度的具体要求,对图纸目录、设计说明、设计图、计算书、设备材料表各项内容的完整性、深度进行评审,并指出缺漏、深度不足的地方和相应的改正意见。其次对设计依据进行梳理,其内容应包括项目概况、火灾危险性等级、建筑类别定性、设计规范罗列等。准确定性建筑消防类别,是判断设计文件是否合格的基础。咨询过程中,常常遇到电气消防设计文件建筑类别定性偏低、错误,与建筑专业不对应问题,有时是规范规定内容不具体造成(如汽车4S店、部分丙类厂房、儿童活动场所面积等),此时电气专业需与建筑、给排水专业、暖通专业咨询人员配合确定消防类别。对消防规范规定不够具体的跨界项目则所有专业共同研究,按类似工程项目进行定性,并提出建议理由。
2 消防设计平面图评审
消防设计平面图评审主要的对象是照明动力平面图(包括消防应急疏散照明)、火灾自动报警及联动平面图。照明动力平面图主要判断设计内容是否符合消防规范要求,主要检查应急、疏散照明灯具设置是否缺漏,灯具布置、类别(防爆、防水)是否正确合理,设计照度是否高于规范规定最低标准,配电设备布置及配电回路是否与防火分区及楼层相对应,配电管线敷设及穿越是否满足规范耐火及封堵要求,以及消防设备接地安全等问题。对火灾自动报警及联动平面图则主要根据系统消防保护对象等级检查火灾探测器设置类别是否正确,设置区域、数量及保护半径是否满足规范要求,是否对应动力照明平面设备布置设置消防联动模块,是否对应设置水暖专业水流指示器、报警阀、消火栓、防火阀、水炮、气体灭火等相应的输入输出模块,是否按系统规模设置的声光报警、消防广播,还不应忽视公共建筑厨房燃气探测(设计文件常常遗漏)等问题。消防设计平面图的评审工作是消防技术咨询报告评审的重要环节,是做好消防工作和救灾工作的基础。在评审过程中,还需注意安装在自动喷水系统附近的火灾自动报警系统设备,应该具有防水技术措施,以免受潮后影响正常使用,以及火灾自动报警及联动系统的正常工作能否得到供电、防雷、谐波治理装置保护等基础性问题,对于不符合要求的平面图设计,应该根据设计方案提出具体的修改意见。
3 供配电系统图评审
供配电系统要求为消防设备提供可靠的动力电源,但也是大多数建筑火灾的火种来源(电气火灾),对供配电系统图的评审,就应抓住以上两个特点。首先,根据建筑类别确定消防负荷等级,对应规范规定内容就可判断设计的高低压供电系统能否满足消防设备电源配置要求,同时不能忽略变配电室及柴油发电机房设置方案的合理性,变配电室及柴油发电机房应居于或接近负荷中心,满足最远点消防设备启动电压降的规范要求。如变配电室设于地下室或其它楼层,其高压供电电缆应直接经室外接入或尽量经地下室或电气竖井短捷接入,以避免高压电气火灾的高危险场面。其次,根据相关规范要求评估配电系统形式、级数、关联度、配电保护及选择性、配电线缆规格、防火性能和敷设方式是否满足消防设备供电可靠性要求。消防配电与非消防负荷配电系统的关联度是评估的重点,主要检查消防配电系统设计独立性,以及发生火灾后相关位置的非消防电源切断,应急疏散照明点亮等技术措施。为保证用电安全,防止火势沿电气设备、线路不断蔓延、扩大,配电回路的短路、过载、过欠压、漏电、分励脱扣等保护设计,也是消防咨询评估的重点。在评估消防备用电源时,应注意以下两个问题:
在消防扑救过程中,当外接电源突然停止供电时,应启动应急备用电源装置,如柴油发电机组进行供电,保证消防设备的正常运行。由于发电机的特性,若提前不采取相应措施,发电机组可能不会正常发电,所以在配电系统图的设计中应设计分批启动的程序,保证顺利启动。
在计算最大消防荷载时,可以如下计算最大消防负荷:各个公用的消防泵为必然荷载;消防电梯、消防风机和应急照明设备以每个防火分区或相关联区域划归为一个计算单元,分别计算各单元的消防荷载,取最大关联数(如相邻数最多的各个防火分区)计算单元负荷相加之和再与必然荷载相加,计算得出的结果作为整座建筑的最大消防负荷,以此作为消防备用电源容量的选择依据。目前消防负荷设计计算缺乏统一标准,计算结果五花八门,随意性很大,但关乎消防安全及设备投资,消防电气技术咨询时应重视复核这一环节。
4 防火剩余电流动作报警系统评审
在一般的情况下,电流在导线内传导,外侧有绝缘设备,不会产生危险。当绝缘层老化或者由于外力破坏时,就会丧失部分的绝缘性,在对地电压的作用下,会有一部分电流从破损处泄漏,产生剩余电流甚至电弧。产生的剩余电流一般较小,并不会出发电路中常规的保护装置,从而及时切断电路,直到发生灾害,才能发现,所以应在评审中注意防火剩余电流动作报警系统是否完备,设定漏电整定值是否合理。防火剩余电流动作报警系统应该对建筑物内防火区域进行合理分布设计,区分保护范围,并设定适当的剩余电流动作值和动作时间,以便减小电源切断时的影响范围。在评审工作中,应该了解配电系统的设定参数,查看线路图纸,明确
分布位置,看其是否根据实际情况配备了合适的探测器。
5 火灾自动报警及联动控制系统图评审
首先复核火灾自动报警系统设计形式是否与项目系统保护对象相对应,其次复核具体设计细节,主要评审内容如下:火灾自动报警及联动系统图的系统分支连线、设备数量、联动控制对象是否与平面图对应一致;火灾报警控制器容量是否大于每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数,并留有余量;系统配置的输入输出模块是否满足监控对象完整运行特性;消防控制室是否配套设置消防水泵、防烟和排烟风机的手动直接控制装置(常见错漏);是否设计有与配电系统回路相互对应的非消防电源强切联动装置(常见错误);是否设计有与系统保护对象相对应的火灾应急广播或火灾警报装置;系统配置回路管线规格及敷设方式是否满足系统功能及规范要求。最后复核系统设备联动编程控制说明是否符合规范要求。
6 结语
通过以上五个环节步骤具体评审梳理,消防技术咨询部门即可整体把握电气消防设计文件全部内容特点,然后根据相关消防规范规定内容,有理有据地指出建筑电气消防设计存在的问题和不足,提出完整细致的专业咨询意见和建议,为建设方或消防主管部门的最后决议提供可信服的参考依据。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报