土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压隔离开关与断路器如何配合使用呢?
高压隔离开关与断路器配合使用时,两者必须有机械的或电气的联锁,以保证隔离开关在断路器切断电流之后才能断开,并且只有在隔离开关合闸之后,断路器方能合闸。

全部回答(3 )

  • 巴亚
    路过学习了
    2015-08-03 08:50:03 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    就是说,隔离开关不能作为开关元件进行断流操作!
    只有与之配套的断路器断开后,才能操作隔离开关。
    2015-08-02 09:43:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10