土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体灭火系统的试验要求的说明

气体灭火系统的试验要求的说明

发布于:2015-07-30 22:40:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、模拟喷气试验应符合下列要求:

  1 对于二氧化碳灭火系统,应直接采用二氧化碳作为模拟喷气试验介质。

  2 模拟喷气试验宜根据用贮存容器的数量,按1:1的比例进行模拟试验。

  3 只需按其下限值进行试验即可达到要求,即一个系统的试验用贮存容器的数量

  4 对于二氧化碳灭火系统,二氧化碳的充装率一般为0.6~0.67,灭火浓度常在34%~70%之间。



   二、模拟试验方案


  1 预先多准备一些与实际应用规模型号相同的灭火剂贮存容器,充装上氮气供试验之用。

  2 将所购的灭火剂贮存容器先充装氮气或二氧化碳供试验用,待调试和验收试验合格后再充装灭火剂重新安装,特别是二氧化碳灭火系统。

   三、模拟试验的控制方式

  1 模拟喷气试验宜采用自动控制方式进行。自动控制释放灭火剂。

  2 电气控制部分可通过手动启动和自动启动两种方式实现。

  3 手动启动是当设置在防护区入口处和消防集中控制器上的自动/手动转换开关调至“手动”位置时,火灾自动报警系统自动实施探测、报警,调试人员在接到火警后,按下手动按钮,灭火系统自动实现联动功能,关闭开口、防火阀、排烟阀等,停转风机等设备,释放试验气体。另外,在防护区入口处还设有紧急启、停装置。只要人员操作该装置,不管上述自动/手动转换开关处于什么位置,都能使灭火系统自动实现联动,释放试验气体。

  4 自动启动就是当自动/手动转换开关置于“自动”状态时,火灾自动报警系统与灭火系统自动完成火灾探测与报警,联动有关设备及施放调试试验气体。它与手动启动的区别在于无需人员启动,且必须具有火灾信号。

  5 手动启动与自动启动程序见图6.12.3。

  6 在自动控制(手动启动和自动启动)方式下,系统中容器阀和选择阀的启动常用的是通过气动启动或电磁启动来实现。

  7 气动启动是由控制器发出的灭火动作指令,使驱动气瓶上的电磁阀动作,再由驱动气瓶内释放出的启动气体在压力的作用下,将一组贮存容器上的气动容器阀和气动选择阀打开,释放气体。

  8 电磁启动是由控制器发出的灭火电信号直接开启贮存容器上的电动容器阀和电动选择阀,释放气体。

  9 对于多组贮存容器的系统,常有同步启动和主从动启动两种方式,在调试时应针对具体情况作好各项检查和准备工作。

 10 对于控制器上的灭火指令已动作,而灭火系统未动作的情况,常有这样几个原因:即电磁阀中的阀芯行程过长或过短;气体单向阀的安装方向和位置不正确;驱动气瓶内无气压,选择阀的活塞被卡住;气动管路堵塞;电气线路故障。调试时应据实际情况仔细分析,认真逐一排除。

   四、试验方法及步骤

  1 试验时,先将试验用贮存容器充装试验用气体。对于二氧化碳灭火系统,二氧化碳的充装量应与被试防护区的二氧化碳充装量一致。

  2 将实际应用系统与集流管断开,把试验用贮存容器连接到集流管上,封堵其余的连接开口。试验系统应与实际情况一致,即要求试验用贮存容器的容积、型号,容器阀的结构,灭火剂进出口的大小、方向,电气控制线路的连接,启动气动管路的连接,控制方式及容器之间,容器与管网之间的连接方式均应与被试防护区对应的灭火系统的实际情况一致。

  3 试验用贮存容器连接就位后,应牢固固定;并检查选择阀是否均处于关闭状态;检查驱动装置上的阀门安全锁是否已拆除,气动管路与驱动装置是否连接牢靠。待火灾自动报警系统和联动设备准备就绪后,即可进行试验。

   五、模拟试验要求

  1 模拟喷气试验气体应准确地喷人被试验的防护区内,且应从每个喷嘴中喷出。

  2 检验试验气体是否从喷嘴中喷出,可采用易吹落的防尘罩或纸套装在每个喷嘴上进行观察。

  3 每个容器阀、选择阀都能准确动作。防火阀、排烟阀、开口部自动阀销装置等工作正常。送排风机械、空调机等装置应能准确停止工作。

  4 火灾声、光报警信号,喷射指示灯,控制器上的动作指示灯动作、显示正常。延时装置,紧急启、停按钮动作准确。

  5 贮瓶间内的试验设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。固定支、吊架及喷嘴无松动脱落。



  六、备用灭火剂贮存容器的切换操作试验


  1 试验目的:气体灭火系统备用灭火系统的设置条件,备用量,灭火剂贮存容器的规格、大小,灭火剂的充装量与充装压力,及有关设置要求均应执行相关的国家设计标准。本试验主要是检验系统是否安装正确,切换使用的操作装置是否能如期动作,以保证备用贮存容器能发挥预期的作用。

  2 控制方式:备用灭火剂贮存容器的切换操作试验宜采用自动方式。但由于在主、备用系统之间有时可能存在只能手动的环节,在试验时可采用手动方式操作。  

  3 备用贮存容器的设置在实际中常有互为备用、公共备用和单独备用三种形式。它们的控制连接方式互相不同。因此试验前要仔细熟悉需进行试验的系统结构及操作顺序,防止发生意外。


  4 试验方法与要求:操作试验时,应采用一个与被试用系统中贮存容器的型号、规格、大小一样的贮存容器,亢装相同压力的氮气或相同重量的二氧化碳,并连接到集流管上,断开实际备用贮存容器。其连接控制方式应当与实际系统的方式一致。此后,即可对灭火系统施加备用灭火系统启动指令进行自动启动操作试验;或对需手动部位,先手动操作完成后,再自动启动贮存容器。

  5 切换操作试验除应达到上述模拟喷射试验的结果外,尚应使试验气体不进入主用系统中,切换装置或阀门动作准确、灵活。

   七、在模拟喷气试验和备用灭火剂贮存容器切换操作试验等调试试验合格后,应将灭火系统及其联动系统恢复到正常工作状态,并可。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人员密集场所火场供水方法的介绍

随着社会的发展,大型公共场所不断兴起,建筑物高大、结构复杂、内部空间大,装修豪华,易燃材料多,电器设备多等特点。且建筑物相互毗连,有的道路不畅通,消防水源缺乏。一旦发生火灾,燃烧猛烈、蔓延迅速,情况复杂,扑救困难,轻易造成人员伤亡和财产损失。为有效的扑救此类火灾。必须保证火场的灭火用水。人员密集场所的消防水源有限。而扑救大面积人员密集场所火灾需要大量的消防用水。如何解决好这时矛盾,做好人员密集场所的火场供水是一个不容忽视的课题。下面就如何利用所配备的消防装备,发挥指战员的主观能动性,做好人员密集场所火灾的火场供水,谈几点肤浅的看法:

回帖成功

经验值 +10