土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑二次供水水质调查

高层建筑二次供水水质调查

发布于:2015-07-30 22:46:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近年来,城市高层建筑日益增多,这些建筑多采用二次加压供水系统供水,其水质情况的好坏与居民的健康状况有直接的关系。为了解青岛市市区高层建筑二次供水的水质现状,我们于1997~1998年冬春季、夏秋季分别抽样调查了青岛市部分高层建筑二次供水系统的水质状况。现报告如下。

  1 材料和方法

  1.1 采样方法

  以青岛市市区22处高层建筑二次供水系统水源作为检测对象,并随机抽取22处一般水网水样作为对照。余氯含量及氨氮指标分析所用水样按一般水样采集方法采集。细菌总数和总大肠菌群数测定所用水样严格按照无菌操作的基本要求进行采样。为消除水样中余氯的继续消毒作用,采样瓶中预先加入30g/L硫代硫酸钠溶液1mL.

  1.2 测定方法

  细菌总数、总大肠菌群数、余氯及氨氮含量按文献〔1〕方法进行测定。

  1.3 统计学处理

  检测结果以±s表示。细菌总数及总大肠菌群数的测定结果经平方根转换后,采用t检验进行组间比较。余氯、氨氮含量组间比较采用t检验。

  2 结果

  2.1 细菌总数的测定结果

  冬春季、夏秋季二次供水水样中细菌总数均高于同期一般水网水样中细菌总数,差异均有显著意义(t=2.57,4.52,P<0.05,0.01)。夏秋季二次供水水样中细菌总数高于冬春季,差异有显著意义(t=2.29,P<0.05)。见表1.

  表1 水样细菌测定结果(±s)

水样

n

细菌总数(mL-1)

总大肠菌群数(L-1)

①冬春季对照水样

22

68.04±9.45


  0.31±0.13

②冬春季二次供水

22

152.31±51.62*

4.62±0.30**

③夏秋季对照水样 

22

90.54±9.17△

0.60±0.09△△

④夏秋季二次供水

22

311.42±67.33

7.60±0.33

与①,④比较,*t=2.29,2.57,P均<0.05,**t=3.62,11.34,P均<0.01;与④比较,△t=2.24,P<0.05,与①,④比较,△△t=4.52,14.40,P均<0.01

  2.2 总大肠菌群数测定结果

  冬春季、夏秋季二次供水水样中总大肠菌群数均高于同期一般水网水样,差异有极显著意义(t=11.34,14.40,P均<0.01)。夏秋季二次供水水样中总大肠菌群数高于冬春季,差异有极显著意义(t=3.62,P<0.01)。夏秋季一般水网水样中总大肠菌群数亦高于冬春季,差异有显著意义(t=2.24,P<0.05)。见表2.

  表2 余氯及氨氮含量测定结果(ρ/mg.L-1,±s)

水样

n

细菌总数(mL-1)

总大肠菌群数(L-1)

①冬春季对照水样

22

0.070±0.0062


  0.022±0.009

②冬春季二次供水

22

0.016±0.0051*

0.057±0.021**

③夏秋季对照水样 

22

0.066±0.0030

0.027±0.031

④夏秋季二次供水

22

0.010±0.0052△

0.081±0.027△△

与①,④比较,*t=3.95,31.58,P均<0.01,**t=3.28,7.19,P均<0.01;与③比较,△t=24.50,P<0.01,△△t=8.45,P<0.01

  2.3 余氯含量测定结果

  夏秋季二次供水水样中余氯含量低于冬春季,差异有极显著性(t=3.95,P<0.01)。冬春季、夏秋季二次供水水样中余氯含量均低于同期一般水网水样,差异均有极显著意义(t=31.85,24.50,P均<0.01)。见表2。

  2.4 氨氮含量测定结果

  夏秋季、冬春季的二次供水水样中氨氮含量均高于同期一般水网水样,差异均有极显著意义(t=18.24,28.62,P均<0.01),夏秋季二次供水水样氨氮含量高于冬春季,差异有极显著意义(t=24.72,P<0.01)。见表2.

  3 讨论

  我国《生活饮用水卫生标准(GB5749-85)》〔2〕规定,饮用水细菌总数不得超过100mL-1,总大肠菌群数不得超过3L-1,管网末梢水游离性余氯不得<0.05mg/L.而本文调查结果显示,冬春季及夏秋季二次供水水样细菌总数均超过饮用水卫生标准,总大肠菌群数亦超标,而游离性余氯则低于0.05mg/L.当管网中出现了二次污染时,其中含有的有机物及一些还原性无机物会与氯发生氧化还原反应,因而余氯易被耗尽,这种情况无法确保氯化消毒的效果。这可能是引起二次供水中细菌总数和总大肠菌群数超标的主要原因,同时提示该饮用水在流行病学上是不安全的,可能会使一些常见的肠道传染病发病率上升,这种可能性在夏秋季更大。根据总大肠菌群数,可将水质生物学污染的危险性分为4级〔3〕,本次调查表明,青岛市二次供水水样总大肠菌群数在10~100L-1的范围内,属二级警戒水平,表明水质受到了轻污染。氨氮是表示饮用水受到有机物污染的指标,二次供水水样氨氮指标显著高于对照水样,提示二次供水受到了有机物污染。

  对于二次供水出现的上述问题,可采用简易加氯消毒法进行二次加氯消毒〔4〕。用铜管制作加药管,管内加入含氯缓释剂,管周边均匀分布若干直经为3~5mm的小孔,加药管设置于进水孔处,利用水流的冲击,使药物慢慢渗析开来。此外,还应密切注意水箱的卫生防护,保证箱盖紧密,定时清洗。随着城市高层建筑日益增多,必须加强物业管理,监督有关部门切实做好二次供水设施的保护工作,确保二次供水水质达到饮用水卫生标准。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-07-31 09:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • flh20077
    flh20077 板凳

    南京某设计院寻给排水中级工程师1本。 要求单证,毕业满10年。联系13260902092,QQ184964236
    2015-07-31 08:52:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.3 万条内容 · 1380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给水系统超压出流的实测分析

超压出流是指给水配件前的静水压大于流出水头,其流量大于额定流量的现象,两流量的差值为超压出流量,这部分流量未产生正常的使用效益,且其流失又不易被人们察觉和认识,属“隐形”水量浪费。此外,超压出流会带来如下危害:①由于水压过大,龙头开启时水成射流喷溅,影响人们使用;②超压出流破坏了给水流量的正常分配。③易产生噪音、水击及管道振动,使阀门和给水龙头等使用寿命缩短,并可能引起管道连接处松动、漏水甚至损坏,加剧了水的浪费。为了解建筑给水系统超压出流现状,笔者对此进行了实测分析。

回帖成功

经验值 +10