继电保护装置的组成及作用的浅谈继电保护主要利用电力系统中原件发生短路或异常情况时电气量(电流、电压、功率等)的变化来构成继电保护动作。继电保护装置的任务在于:在供电系统运行正常时,安全地。完整地监视各种设备的运行状况,为值班人员提供可靠的运行依据;供电系统发生故障时,自动地、迅速地、并有选择地切除故障部分,保证非故障部分继续运行;当供电系统中出现异常运行工作状况时,它应能及时准确地发出信号或警报,通知值班人员尽快做出处理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liangjian.
沙发
现在的情况是上下隔离开关全部断开,合断路器都合不上。怀疑1二次回路有问题,2机械部分有问题。
2015-08-02 10:27:02
赞同0
-
moguolong
板凳
1、先看看过流保护时间是否正确,可能时间整定过小,未躲开变压器励磁涌流。2、是否投入零序,零序时间是否正确。3、变压器低压侧至低压总开关母线是否存在接地故障