土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助变压器保护定值的计算

求助变压器保护定值的计算

发布于:2015-07-30 20:28:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:46 编辑

一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liangjian.
    liangjian. 沙发
    现在的情况是上下隔离开关全部断开,合断路器都合不上。怀疑1二次回路有问题,2机械部分有问题。
    2015-08-02 10:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • moguolong
    moguolong 板凳
    1、先看看过流保护时间是否正确,可能时间整定过小,未躲开变压器励磁涌流。2、是否投入零序,零序时间是否正确。3、变压器低压侧至低压总开关母线是否存在接地故障
    2015-08-01 11:14:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护装置的组成及作用的浅谈

继电保护主要利用电力系统中原件发生短路或异常情况时电气量(电流、电压、功率等)的变化来构成继电保护动作。继电保护装置的任务在于:在供电系统运行正常时,安全地。完整地监视各种设备的运行状况,为值班人员提供可靠的运行依据;供电系统发生故障时,自动地、迅速地、并有选择地切除故障部分,保证非故障部分继续运行;当供电系统中出现异常运行工作状况时,它应能及时准确地发出信号或警报,通知值班人员尽快做出处理。

回帖成功

经验值 +10