土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于调控管网水压的技术心得

关于调控管网水压的技术心得

发布于:2015-07-30 15:51:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我水司建设规模为10万吨/日,一期供水能力按5万吨/日买施。供水范围跨越11个乡镇,出厂水输水管道总长40余公里,管径为DNl000-800mm,出厂水压控制在0.3Mpa左右。在供应惠南片区及惠东片区时,出现管网水压相差悬殊。惠南片区地势较低,低于我水司水厂地面标高20 - 30米,管网末梢水压偏大,有时高达0.6 - 0. 7Mpa;而惠东片区(终点是斗尾港区)地势高低起伏,管线较长,水损较大,管网末梢水压偏小。因此,两个片区的用水户都反映用水水压问题,惠南片区用户因水压偏大导致供水设施(如水龙头)经常坏掉,管网破漏较频繁,而惠东片区靠近终端用户有时吃不上自来水。为此,我采取以下的一些技术手段进行处理,取得一定的效果。

1、在惠南片区输水管道的支管上安装减压间。

惠南片区输水管道总长18.4公里,管径为DN600-300mm,根据各支管网的用水水压变化情况,在适当 位置安装相应的减压阀,从而控制好末端水压,保证用户的正常用水。同时配合用水峰谷期,调整输水管道上的闸阀开启度,避免输水管道长时间超负荷工作,保证管道安全送水。

2、在惠东片区输水管道中途设置加压泵站。从 我司出厂管道至惠东片区输水管道尾端总长30公里,管径DNlOOO – 800mm长约10余公里,管径DN600-400mm长18.4公里,通过水力计算,在支管DN600三通口附近位置便于管线进出,交通方便的地块内设加压泵房比较合理,水泵采用立式离心水泵(Q=3.9万t/d,H= 32m),此种泵结构紧凑,体积小,可以减小泵房面积,安装方便,且进出口管径相同,并在同一中心线上,方便直接从管道抽水进行力口压,设四台泵,其中三台工作,一台备用,适用双电源控制柜。随着惠东片区用水量增加,可设置调节池,再用水泵抽送,以免因直接从管道抽水加压而影响其他片区的水压。

对水泵采用变频调速恒压供水设备进行自动控制,变频设备能自动调节水泵的运行台数和转速,使供水管网的压力保持设定的压力所需流量,从而达到提高供水品质和高效节能的目的。

因考虑到惠东片区的管道刚铺设不久,用水量不多,因此,在泵房进出水管之间设有连通管。当用水量小,水力坡降小,供水压力足够时,水流不需通过加压,可直接从旁通管通过。通过在管道中途加压,基本上解决了管网靠近末端用户的水压偏低的问题。

3、在我司送水泵房改装水泵。我司供水能力为5万吨/日,投产5年来,供水量有所上升,现有日平均 供水量为3万吨。因此,原设计并已安装的水泵功率及流量暂时偏大,二台水泵型号为H = 35. 1m, Q =2016m3/h,配用电机功率280kw,另一台水泵型号为H = 31m,Q= 1872m3/h,配用电机功率215kw。开启任何一台泵,日供水量可达4.5万吨以上,超过我司现有供水量。为合理控制水量和水压,我司在送水泵房重新安装了二台功率较小的水泵配合运行。考虑到水泵是并联工作,所以就选择扬程接近的水泵,一台水泵型号为H = 39m, Q = 485m3 /h,配用电机功率73kw,另一台水泵型号为H=29m,Q = 240 m3/h,配用电机功率30kw(这台水泵一般在下半夜用水量较少时使用)。根据用水峰谷期管网压力变化,开启不同型号的水泵,相互补充,相互搭配,合理调整管网压力结构,从而尽量保证整个供水区域管网水压的相对平衡,同时,也达到节能目的。

以上是我在平时工作中获得的一些技术心得,若有不对的地方,请各位专家、同行给予指正。

这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.59 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沿河架空污水管道剖面图怎么画

各位大神们,由于刚刚接触管网设计,现有沿河污水管网需架空敷设,不知道剖面图怎么画,有没有哪位大神之前做过相关类的工程,用的天正CAD,急求!

回帖成功

经验值 +10