小声的问,最不利点消火栓水压有关??

发布于:2007-10-26 19:10:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
第1问题:最不利点消火栓水压是哪个加哪个!!
和消火栓总水压的区别??
第2问题:当2支树管同时到达和3之树管同时到达的区别在哪里?计算时候在部分有区别

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    水枪的数量啊!一般一只水枪5L/s,计算时看同时使用几只再累加。最不利点消火栓一般处再建筑的最上层附近,其水压不需加高差(栓口压力)。建议先把《建筑给排水》设计手册看看。不再回复。
    2007-10-27 16:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • suchina520
    suchina520 板凳
    最不利点消火栓水压不加高差啊?
    2007-10-27 15:36:27

    回复 举报
    赞同0