土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调室内设计指标

暖通空调室内设计指标

发布于:2015-07-30 13:08:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1 .3 .5 民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1 .3 —4 的指标确定。
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m ²) 表1 .3 —4





































顺序
建筑类型及房间名称
室内人数
建筑负荷
人体负荷
照明负荷
新风量
新风负荷
总负荷
人/ m ²
W/m ²
W/m ²
W/m ²
m ²(人·h )
W/m ²
W/m ²
1
旅游旅馆:客房
0 .063
60
7
20
50
27
114
2
酒吧、咖啡
0 .50
35
70
15
25
136
256
3
西餐厅
0 .50
40
84
17
25
136
277
4
中餐厅
0 .67
35
116
20
25
190
360
5
宴会厅
0 .80
30
134
30
25
216
410
6
中庭、接待
0 .13
90
17
60
18
24
191
7
小会议室
0 .33
60
43
40
25
92
235
8
大会议室
0 .67
40
88
40
25
190
358
9
理发、美容
0 .25
50
41
50
25
67
208
10
健身房、保龄球
0 .20
35
87
20
60
130
272
11
弹子房
0 .20
35
46
30
30
65
176
12
棋牌室
0 .05
35
63
40
25
136
274
13
舞厅
0 .33
20
97
20
33
119
256
14
办公
0 .10
40
14
50
25
27
131
15
商店、小卖部
0 .20
40
31
40
18
40
151
16
科研、办公楼
0 .20
40
28
40
20
43
151
17
商场:底层
1 .00
35
160
40
12
130
365
18
二层
0 .83
35
128
40
12
104
307
19
三层及三层以上
0 .50
40
80
40
12
65
225
20
影剧院:观众席
2 .00
30
228
15
8
174
447
21
休息厅
0 .50
70
64
20
40
216
370
22
化装室
0 .25
40
35
50
20
55
180
23
体育馆:比赛馆(看台)
0 .40
35
65
40
15
65
205
24
观众休息厅
0 .50
70
27 .5
20
40
86
203
25
贵宾室
0 .13
58
17
30
50
68
173
26
图书馆:阅览室
0 .10
50
14
30
25
27
121
27
展览厅:陈列室
0 .25
58
31
20
25
68
177
28
会堂:报告厅
0 .50
35
58
40
25
136
269
29
公寓、住宅
0 .10
70
14
20
50
54
158
30
医院:高级病房
110
31
一般手术室
150
32
洁净手术室
300
33
X光、CT、B超
150
34
餐馆
300
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。
1. 3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。
制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标 表1.3—5










制冷机类型
耗电量
(kW/kW )
耗汽量
[kg/(kW ·h)]
耗冷却水量
[m ³/(kW ·h)]
1 .涡旋式冷水机组
0 .20-0 .26
—
0 .21-0 .23
2 .活塞式冷水机组
0 .18-0 .31
—
0 .22-0 .26
3 .螺杆式冷水机组
0 .18-0 .25
—
0 .20-0 .26
4 .离心式冷水机组
0 .20-0 .28
—
0 .20-0 .28
5 .溴化锂吸收式冷水机组:
单效
0 .004-0 .010
2 .0-2 .6
0 .26-0 .35
双效
0 .004-0 .015
1 .2-1 .5
0 .25-0 .30
直燃
0 .005-0 .025
0 .05-0 .1 (耗油)
0 .28-0 .30
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。
辅助设备耗电量的估算指标 表1.3—6






设备名称
单位制冷量的耗电量指标
(kW/kW )
1 .制冷水循环水泵(闭式循环)
0 .20-0 .28
2 .冷却水循环水泵
0 .20-0 .38
3 .冷却塔风机
0 .006-0 .009
4 .风冷式冷凝器风扇
0 .015-0 .055
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。
建筑物的空调耗电量指标 表1.3—7







顺序
建筑类别和房间名称
耗电量指标(W/ m ³)
1
旅馆: 走道
客房
酒吧、咖啡、娱乐
洗手间
厨房
69-86
43-60
60-86
60
86-103
2
写字楼:一般办公室
高级办公室
私人办公室
会议
制图
52-60
55-86
60
52-69
60
3
饭店: 餐厅
快餐厅
普通厨房
电气化厨房
60
55-86
60
86-103
4
商店: 百货
珠宝
美容理发
服装店、医药店
86
60
52-95
43-78
5
6
7
8
9
医院
舞厅
夜总会舞台
剧院
计算机房
43-60
86
129-190
60
129-258
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。
空调机房所占建筑面积的概略比例(%) 表1.3—8











空调建筑面积(m ³)
空调方式
分楼层单风道(全空气系统)
风机盘管机组加新风
双风道
(全空气系统)
柜式机组
平均值
1000
7 .5
4 .5
7 .0
5 .0
7 .0
3000
6 .5
4 .0
6 .7
4 .5
6 .5
5000
6 .0
4 .0
6 .0
4 .2
5 .5
10000
5 .5
3 .7
5 .0
—
4 .5
15000
5 .0
3 .6
4 .0
—
4 .0
20000
4 .8
3 .5
3 .5
—
3 .8
25000
4 .7
3 .4
3 .2
—
3 .7
30000
4 .6
3 .0
3 .0
—
3 .6
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。
各种部件所占总投资的百分比(%) 表1.3—9














设备或部件名称
空调方式
两管制周边诱导器
双风道
风机盘管加风道送风
风机盘管加局部送风
低速单风道送风
制冷机和冷却塔
19 .1
16 .3
20 .7
23 .6
18 .4
空气处理机及其控制
7 .6
13 .7
7 .4
2 .1
17 .7
水泵
1 .1
0 .5
0 .6
1 .4
0 .5
管道
5 .5
1 .8
5 .7
6 .5
2 .1
设备和管道保湿
4 .5
1 .5
7 .3
8 .3
1 .4
散流器和格栅风口
23 .0
44 .6
27 .0
14 .3
51 .5
末端机组
21 .6
8 .5
22 .2
33 .3
—
末端机组的控制
8 .3
4 .0
—
—
—
空压机及辅助装置
0 .5
0 .4
—
—
—
锅炉
2 .6
3 .3
3 .1
3 .6
2 .8
电线、开关
6 .2
5 .4
6 .0
6 .9
5 .6

  • 红叶06
    红叶06 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-11-22 13:28:22

    回复 举报
    赞同0

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调动力技术措施方案案例

1 基本规定1.1 总则1.1.1 本《技术措施》根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 500l9-2003)及有关规范的规定,并在贯彻国家颁布的节约能源政策的原则下进行编制。1.1.2 本《技术措施》适用新建、扩建、改建的民用建筑的采暖、通风、空气调节、制冷、锅炉房和煤气供应技术。1.1.3 采暖通风和空气调节设计应遵照执行的规范、规定和标准如下表l.l.3。 表1.1.3 主要规范、规定和标准