土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵停泵压力,启动压力,主泵启动压力?

稳压泵停泵压力,启动压力,主泵启动压力?

发布于:2015-07-30 09:51:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
稳压泵停泵压力,启动压力,主泵启动压力分别是如何计算的啊?完全不晓得呢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 戈壁红柳
    戈壁红柳 沙发
    http://bbs.co188.com/thread-9393770-1-1.htm l一般,取稳压泵启泵压力0.12MPa,停泵压力0.17MPa。即不管你是启泵还是停泵那一刻,最不利灭火设置的静压都不小于0.15MPa。

    如保守一点,可取稳压泵启泵压力0.15MPa,停泵压力0.20MPa。

    一般消防用的稳压罐都比较大,如直径1m,高2m,有效储水容积150L那就是易如反掌的了。
    2017-08-24 10:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • gwxgdg123
    gwxgdg123 板凳
    很好,感谢楼主的分享,至少能看明白
    2017-08-23 15:17:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新世纪自动喷水灭火系统应用技术发展探讨

 自动喷水灭火系统具有很高的灭火、控火率,且不污染环境,与气体灭火系统相比较为经济,广泛应用于各类建筑的消防保护,其设置已经成为建筑等级的重要标志之一。新的世纪,我国经济和科技必定飞速发展,建筑火险隐患和危险性也将不断增大,这些对自动喷水灭火系统提出了新的要求,将促使其不断发展完善,开辟广阔的应用前景。 一、系统的应用发展   针对自动喷水灭火系统的应用,本人认为一是要适应各种保护对象的需要,二是在充分发挥其灭火、控火作用的同时,可相应开发出其它消防功能,使其在建筑消防安全中发挥更加积极有效的作用。