土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机屡烧!问题在这里吗?

压缩机屡烧!问题在这里吗?

发布于:2015-07-30 01:22:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 wolove130 于 2015-7-30 01:25 编辑

一冷库,7.5P压机,水冷凝,冷风机制冷,—18度库温,正常运行两年。后来水冷改成风冷,配铝排管,每半年烧一次压机,现在又换一个,我去看了,发现管路连接如图,问题在油分这里:排气管先进风冷凝器,再回油分。前辈分析一下,对吗?

IMG_20150423_190513.jpg


IMG_20150429_123412.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 空调砖家
    空调砖家 沙发
    好东西,谢谢分享
    2015-12-25 20:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    wjs471574050 发表于 2015-7-31 15:54 这都是人才啊排气先进风冷,再进油分;能制冷?当储液器用。把回油管关断就可以了
    2015-12-24 16:27:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

grasso MC 系列压缩机大修

grasso MC 系列压缩机大修阳转子主轴修复

回帖成功

经验值 +10