1 项目概况
松山湖科技产业园区位于东莞的几何中心,在未来东莞市格局中,将与莞城、同沙构成“三位一体”的主城区发展轴,形成面积近200km
2的东莞城市核心区,为东莞城市和经济发展提供新的广阔空间。松山湖是东莞未来的经济、科技中心。东莞市建筑设计院承担了其中的松山湖北部工业城商业中心广场的照明设计任务。笔者将对此设计作简单介绍。
松山湖北部工业城商业中心广场位于东莞市松山湖科技产业园区,占地面积约170000m
2,中心广场由饮食街、商铺、文体活动中心、休闲广场、外围停车场等组成。
2 设计依据
(1) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95);
(2) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92);
(3) 《低压配电设计规范》(GB50054-95);
(4) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);
(5) 东莞地方性电气设计规定及甲方提供的资料。
3 照明设计
3.1 供电电源
广场照明以25m宽的人行主道路为界划分为两个区域供电。两个区域各自有高低压变电房(建筑物室内变电房),变电房基本处于各自区域的负荷中心,两广场照明电源控制箱分别安装在各自区域的高低压变电房的值班室内,电源由本区域的低压电房引来。配电系统均采用TN-S制,供电电压为380/220V,其中水池彩灯供电回路在进入水池前采用分离式变压器(分离式变压器及配电附件安装在水池旁边的管道泵小室内)将220V电压变压至12V安全电压,并采用防水电缆供电,从而保证了在水池边游玩的群众的安全。
3.2 灯具及光源选择
根据广场的风格及特点,以节能、美观、舒适与景观和谐一致作为照明设计原则,采用了庭院灯、广场灯、建筑立面泛光灯、树池绿化泛光灯、草坪灯、埋地彩灯及水池彩灯等七大类灯具。
3.2.1 停车场照明
停车场分布在广场周围的大部分位置,形成了狭长型的带状停车场。停车场照明采用6m高的庭院灯,每杆有5盏灯,错落地悬挂在灯杆上,光源采用26W高光效节能灯,每个庭院灯总的用电功率为130W,灯杆间距约为18m。
3.2.2 休闲广场照明
建筑群的分布把整个商业中心广场分隔成多个大小不等的休闲广场及活动空间。广场以6m或3m高的庭院灯为主照明灯具,6m的庭院灯每杆有5盏灯,光源采用26W高光效节能灯;3m的庭院灯每杆有1盏灯,光源采用70W钠灯。广场地面和树池间的地面布置埋地彩灯,部分树池布置了绿化泛光灯,部分场地还布置了草坪灯与庭院灯互相衬托,光源均选用节能灯管或灯泡。其中,因在一主要广场安装了大型电子管显示屏,所以在观看区安装了两支18m高的广场灯代替庭院灯作为本区域的主照明灯具,这样既不会阻挡观众的观看视线,也对整个主广场起到画龙点睛的作用。考虑到此区域的观看功能及要求,广场灯一杆6灯,六角形布置,光源采用光效及显色系数都较高的金卤灯,每灯功率为1000W。
3.2.3 商业中心广场道路照明
广场内主道路宽25m,道路中轴线上有多个带喷泉水景的长条型水池,两侧是整齐排列的树池,把整条大道分成3条中间约20m宽、两侧约2.5m宽的道路。由于主道路路面较宽,地面铺装美观,而且平时只有行人,宛如由很多个休闲小广场连成的长廊。此主道路主要采用单灯庭院灯照明,灯杆高3m,采用泛黄色光的70W钠灯作为光源,庭院灯沿主道路两侧树池间布置,灯杆间距为15~18m。配合铺装地面的格调和图案,在广场道路中间的水池两侧布置了用18W节能灯作光源的埋地彩灯来点缀地面。较窄的道路采用6m庭院灯单排布置,灯距约18m,在这里同样有埋地彩灯衬托铺装地面。在广场的商铺间还有用玻璃光棚遮盖的小路,采用光棚灯或利用商铺门面的照明来照明道路,道路两侧则布置两排0.8m高的方柱型草坪灯,作为导向性的辅助照明;草坪灯光源采用泛金黄光泽的13W节能灯管,以此渲染商铺繁华的景象。
3.2.4 建筑立面照明
为营造商业建筑的繁华气氛、突出商业主体、表现建筑轮廓,建筑物周围布置了建筑立面泛光灯。光源采用150W金卤灯,由1.2m高灯架支撑,一个支架配置两盏灯,在细化设计时部分建筑的立面照明则采用泛光灯与投光灯组合照明。
3.2.5 水景照明
主道路和休闲广场上都有喷水池,考虑到安全性及喷水高度较低的特点,水池的景观照明采用12V安全电压供电,并用50W的水池彩灯来投射水柱。根据水柱的不同变化,彩灯采用不同颜色变化或组合,营造出缤纷活跃的气氛。
3.2.6 绿化照明
在广场上分布着大大小小的树池。为了表现夜间树木的勃勃生机,在树池上布置了绿化照明泛光灯。每个灯具安装2个18W节能灯管,泛绿色光。铺装广场周围有大片的绿化带,由于这里行人较少,相对于繁华的商业街要更恬静,是走累了的行人闭目小憩的好地方,因此这里的灯光不必太明亮,散落地点缀些小功率的草坪灯就最好不过了,所以0.8m高草坪灯就采用13W节能灯作光源,微微泛出黄光,和绿树草坪共同营造出一个恬静和谐的环境。
4 照明控制方式
广场灯具采用自动定时和人工手动两种控制方式,两广场照明电源控制箱分别安装在各自区域的高低压变电房的值班室内。考虑到广场的性质,庭院灯在夜间一般是常开的,为节省电能,某些时候可关闭一些不必要的灯具,例如在人较多的时段所有灯具全开;人较少的时段可关闭埋地彩灯及水池彩灯或其它类型的灯具。因此本设计中的控制系统,对每个控制电箱(或说区域)而言是分灯具类型进行控制的,同类型灯具的回路接在一个时间控制模块上,即按时间设定一起开或关同种类型的灯具。在特殊情况下可利用手动控制分别开、关同种类型灯具的某些回路,这种设计方式既能减少投资成本又能起到科学控制的作用,其中某一区域草坪灯配电系统如图1所示。
5 线路敷设方式
两广场照明电源控制箱分别安装在各自区域的高低压变电房的值班室内,出线采用VV型电缆穿PVC管沿绿化带埋地暗敷设,敷设深度不小于0.7m,过道路处穿玻璃钢管保护,钢管两端各伸出路基1m。导线在穿线管中间不能有接头,线路敷设完毕后,穿线管两端头采用有机堵料进行封堵作为防水处理。对于水池灯供电回路,在分离变压器变压后采用防水电缆引至水池灯。
6 户外灯具电气接地及防雷接地
本工程配电箱每出线回路设RCD漏电断路器作为线路接地故障保护。接地系统采用TN-S接地系统,每个灯柱内设一电缆接线板和一个保护、检修灯具用的熔断器。每路照明供电回路通过接线板分接线路,其中PE线端子与接地螺栓连通成电气通体,每个灯的基础接地螺栓焊接一根40×40×4(mm)镀锌角钢作为灯具防雷接地与电气接地的共用接地体。接线板接线和庭院灯基础(尺寸随灯杆高度和形式调整)接地如图2、图3、图4所示。
7 结束语
该商业中心广场照明初步设计充分考虑周围环境、地面铺装情况及气氛的渲染,初步确定了供电方案和合适的灯具,起到一个轮廓的作用,但在最终细化设计中还要作局部美化和调整,而实际效果还有待于在广场完工后由群众的评价和实际运行来验证。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报