土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析整合UPS电源在地铁车站中的应用

浅析整合UPS电源在地铁车站中的应用

发布于:2015-07-29 19:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1概述

目前,在轨道交通各机电系统中,采用交流不间断电源UPS作为后备电源来保证正常运行的有:通信、信号、综合监控、BAS、FAS、AFC、门禁、低压、屏蔽门、防淹门等专业[1]。由于各系统专业是独立进行设计、招标及施工的,因此整个机电系统采购的UPS电源装置各不相同;这种独立实施的方式有其优点与缺点,优点是UPS电源分散,各系统互不影响,缺点是UPS设备种类繁多,备品备件众多,且良莠不齐,给运营维护人员带来较为繁重的维护工作。本着合理设置设备、节约能源、降低投资的目的,对各系统专业统一设置整合UPS电源系统的方案进行了研究。

2UPS电源整合范围

整合UPS电源系统方案的设置有节约能源、降低投资、节省土建面积、供电可靠等优点,但由于地铁车站有些机电系统设备对UPS造成冲击,影响其它系统设备用电安全和用电质量,或系统专业的特殊性,不宜将这些系统纳入集中UPS电源系统,主要包括以下几个系统。

(1)对于屏蔽门系统,其负载为分散性的非线性电动机负载,且运行方式比较特殊,其驱动电源一般采用直流电源,控制电源一般采用交流电源。根据国内外屏蔽门的供货经验,其后备电源一般独立设置。

(2)对于变电所操作电源,其主要用于变电所设备的继电保护及控制,一般为直流电源,且操作负荷大都为冲击性负荷,会明显影响电源质量,故变电所操作电源宜单独设置。

(3)对于应急照明,其对电能质量要求较低,且用电点比较分散,更适合就地设置独立的EPS应急电源系统;同时EPS应急电源系统还需经过消防认证,故应急照明不宜纳入整合UPS电源范围。

(4)对于自动售检票系统的闸机、售票机、充值机等现场设备,其一般自带短时小容量的UPS,由于现场设备布置点分散,且容量小,因此不纳入整合UPS电源。仅考虑整合AFC设备机房内UPS电源部分。

(5)信号系统因系统设计和运营调试安装的要求,因此不纳入集中整合UPS电源范围。

因此整合UPS电源整合的系统专业有:通信、综合监控、BAS、FAS、AFC、门禁、智能低压等专业。

3UPS电源种类

目前,UPS按其设计电路工作频率分为工频机和高频机两种。工频机的整流和变压器工作频率均为50Hz;高频机工作频率从几k到几十kHz,甚至达到上百kHz的频率。

两种UPS的特性如表1所示。


201312261401408448.jpg


通过以上对比,两种UPS电源各具有优缺点,都满足工程需要。

4整合UPS电源系统构成

为了提高整合UPS电源系统的可靠性,降低因UPS故障影响整个弱电系统设备正常运行,确保地铁运营的正常进行,可以通过采用电源备份的方式解决,即对整合UPS电源系统中的单机进行备份,使两者具有相同功能;当一台设备出现故障,能够将其从整合系统中解列检修,而其它备份设备应能承担所有的末端负载。

目前整合UPS电源系统的备份方式分为整体式与模块式两种。其中整体式的1+1并机模式为正常情况下两台设备各分担50%的负荷,当1台故障时,另一台设备应能担负全部负荷。而模块式的N+X并机模式为正常情况下所有模块共同分担全部负荷,并且模块总容量大于末端负荷,目的是当模块组中的一块模块出现故障时,可以在保证系统正常运行的同时,将故障模块拆除、维修、更换。本次重点对1+1并机模式进行阐述。

整合UPS电源采用1+1并机模式,整合UPS电源系统主要由两套UPS电源装置组成,并配套同步控制器、控制系统、智能配电柜以及静态转换开关。

(1)UPS电源装置

系统设置两套完全相同的UPS电源装置,每套UPS电源装置的容量应能满足被整合弱电系统负荷总容量的要求,即每台UPS电源装置按100%容量进行配置。

(2)同步控制器

地铁车站内的弱电系统一般都是采用电子器件。为保证电源切换不造成弱电系统设备断电,影响地铁车站的正常运营,必须保证双电源切换时间小于5ms,要满足这个要求,必须设置同步控制器,使UPS的输出特性保持相同的特性,以满足同步切换的要求。

(3)控制系统

整合UPS电源系统内置控制系统,负责管理、监控整合UPS电源装置,将蓄电池、配电柜的工作状态及故障信息,通过通信线上传到监控系统BAS专业。

(4)智能配电柜

当外电失电时,整合UPS电源装置通过逆变输出AC220/380V电源,为减小整合UPS电源装置中蓄电池的配置容量,智能配电柜必须根据各弱电系统的后备时间的要求依次切除负载,做到既满足供电时间又能有效减小蓄电池容量。

(5)蓄电池

整合UPS电源采用1+1并机模式,因此需配置两套蓄电池,且两套蓄电池的总容量应满足失电后被整合各弱电系统负荷100%的供电需求。

(6)静态转换开关

为保证弱电系统对电源转换时间不超过5ms的要求[2],在供电末端设置STS柜(静态转换开关),用以满足对切换时间的要求。

5系统运行方式

(1)400V电源进线

整合UPS电源系统从降压变电所的两段0.4kV母线各引接一路独立的400V电源,分别为两台UPS电源装置供电。

(2)UPS电源装置

1)正常运行时,两套UPS电源装置并机运行,各分担系统一半的负荷;低压0.4kV进线电源经过UPS主机整流、逆变后为各个弱电系统供电。两套蓄电池组间的断路器分闸,两套UPS分别为各自挂接的蓄电池组充电。两套UPS与电池组之间的断路器与两套蓄电池组之间的断路器互锁,不能同时合闸。

2)当一套UPS电源故障时,由另外一套UPS电源承担系统全部负荷。

3)当电源正常,但两组UPS电源均故障时,由UPS的静态旁路开关工作,由外部电源负担系统全部负荷。

4)当两路400V低压进线电源均失电时,由蓄电池提供电源,经逆变后为系统全部负荷供电。此时智能配电柜监测电池状态,并按照各负荷后备时间要求切除负荷。

5)当一台UPS电源装置检修时,两套蓄电池之间的断路器合闸,使正常运行的UPS电源装置为蓄电池充电;当整个UPS电源装置故障时,利用检修旁路供电。

整合UPS电源系统如图1所示。


201312261404341960.jpg

图1 整合UPS电源系统图

6系统保护及监控

(1)系统保护

整合UPS电源系统应具有过电压保护、低电压保护、过载保护、短路保护、过温度保护、防雷保护、绝缘监察、电压监察等保护功能。在发生下列故障情况时,应能发出报警信号:

1)交流输入过电压、欠电压、缺相;

2)交流输出过电压、欠电压;

3)直流母线过电压、欠电压;

4)蓄电池组过电压、欠电压;

5)蓄电池组出口熔断器熔断或断路器跳闸;

6)直流母线绝缘故障;

7)馈线断路器跳闸;

8)充电浮充电装置故障;

9)UPS装置故障;

10)绝缘监察/监控装置装置故障。

(2)系统监控

监控装置(智能控制单元)其功能是监控UPS、蓄电池组和配电状态,监控装置应能显示下列信息:1)输入端参数;2)输出端参数;3)UPS直流母线参数;4)充电装置状态;5)蓄电池组状态;6)充电装置运行状态;7)UPS运行状态。

监控装置根据整合UPS电源的工作状态和参数变化趋势,及时、准确判断异常或故障类型,并自动实施异常工况限制、故障保护和声光报警显示功能。监控装置应具有自检和人机对话功能,配置标准串行接口、网络接口和USB接口,实现对设备的遥信、遥测及遥控功能并方便导出运行记录。

7整合UPS电源容量

根据目前已运营车站各机电系统UPS容量的统计,其总容量约为120kVA,具体统计表如表2所示。


201312261402346228.jpg


8结论

综上所述,在地铁车站整合UPS电源在选择整体式1+1并机冗余的模式下,既能满足各机电系统对电源高可靠性的要求,又能在投资、维护管理、节约资源等方面均具有一定的优势。因此,在地铁车站应用整合UPS电源是可行的。目前,在国内各城市轨道交通工程中,部分城市如北京、上海、深圳等地也实施了整合UPS电源的工作,不论采用模块式的N+X并机模式,还是采用整体式1+1并机冗余,抑或是单机模式,都能满足地铁运营的需求。

201312261401408448.jpg


201312261404341960.jpg


201312261402346228.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    学习,楼主辛苦了,谢谢。
    2016-06-18 09:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • talentdan
    talentdan 板凳
    谈到的比较详细,谢谢。
    2016-06-07 15:38:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

营口港鲅鱼圈港区码头船舶岸电系统的设计

1港口船舶岸电系统简介 目前,国内船舶到港后大多采用船上柴油发电机供电以保证船舶设备运行,船舶柴油发电机会产生大气和噪声污染、系统设备维护量大、发电成本高,不利于可持续发展,港口岸电取代船舶发电机可使港口环境状况得到有效改善。船舶岸电技术起源于欧洲,目前已在美国洛杉矶长滩港、瑞典哥德堡港邮轮码头等多个国外港口码头项目中成功应用,一批欧洲港口正在进行岸电改造。2004年交通部颁布《港口经营管理规定》,大力提倡港口船舶岸电技术改造,2010年以来国内多家单位积极探索和尝试船舶岸电技术,上海外高桥六期码头建成国内首套船舶岸电装置;在交通运输部水运科学研究院和中国船级社鼎力协助下,连云港港与河北远洋集团共同组建的科研项目组成功地对2艘投入“中韩之星”航线运营的船舶进行采用岸基供电的改造;招商局深圳蛇口港集装箱码头成功进行5.0MW的船舶岸电改造。2012-08交通运输部颁布实施《码头船舶岸电设施建设技术规范》(JTS155—2012),为今后我国港口大规模推广岸基供电技术提供了保障。营口港鲅鱼圈港区五港池钢材码头拟建设4个7万t级泊位,根据《码头船舶岸电设施建设技术规范》的相关要求,本工程供电系统设计中新增码头船舶岸电系统。

回帖成功

经验值 +10