土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 海河开启桥供配电系统设计

海河开启桥供配电系统设计

发布于:2015-07-29 19:56:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
天津市响螺湾海河开启桥位于渤海西岸,海河入海口的上游,由塘沽岸跨越海河,是连接于家堡和响螺湾片区的重要纽带。该桥全长868.8 m,结构设计为双叶立转式钢结构悬臂梁;开启桥主跨76m,净跨为68m;桥梁转动半径为38m,桥梁开启最大角度为85°,是目前国内开启跨度最大的开启桥。

海河开启桥由东、西引桥和主桥三部分组成。主桥开启部分由液压控制系统驱动。整个液压控制系统分为A桥系统和B桥系统,分别布置在桥的两端,且控制两端的半桥。

开启桥的液压系统由油泵电动机组、油箱总成、过滤冷却系统和各种液压控制阀组等组成,其驱动力由电动机和减速机提供。液压系统的电气控制采用交流380V供电,TN-S系统。本工程总装机功率约为1080kW,单侧功率约540kW(分为东、西两岸),单侧主要用电设备为3台160kW主油泵电动机,其余负荷为小动力负荷及照明负荷。

供配电系统设计

1.电力负荷等级

海河开启桥是一座集机械、液压、电气智能控制、监控及景观于一体的综合性桥梁。大桥闭合时,其作为连接于家堡和响螺湾的重要纽带;大桥开启时,其作为海运的大动脉,可通过5000t级海轮。若中断供电,将导致开启桥无法正常启闭,给国家造成重大经济损失;另外,供电中断会造成地面交通和海运通航的阻断,给正常的工作和生活秩序造成极大混乱。因此,根据GB 50052—2009《供配电系统设计规范》的规定,该工程属于一级负荷中特别重要的负荷。

201206011658479925.jpg

图1海河开启桥

2.电气主接线

开启桥的A桥系统和B桥系统布置在主桥的两端,且分别控制两端的半桥。依据对一级负荷中特别重要负荷的供电要求,在桥两侧各设置一座10/0.4 kV的变配电室。两路独立的10 kV电源分别引入高压柜,每座变配电室设置一台柴油发电机组作为备用电源。10kV系统采用单母线分段,不设母联的主接线方式。每一路10kV电源均能带全部低压负荷运行。经用电负荷计算,每座变配电室选用2台规格为SCB10—1 000 kV·A/10/0.4 kV的干式变压器,备用电源选择1台功率为660 kW的柴油发电机组。

0.4kV侧采用单母线不分段接线方式。两台变压器的低压出线通过母线箱接入低压配电柜,两路进线做机械联锁。柴油发电机组的低压出线开关与变压器低压侧开关应做机械联锁,以确保供电系统的可靠性。

为避免电气系统产生杂散电流引起的不良后果,变压器与柴油发电机组的电源转换开关采用四极开关。本设计中发电机与变压器同在一处且共用一面低压配电柜,两个电源系统的中性点应在低压配电柜处做一点接地。

3.变配电室设计

变配电室包括:高压配电室、低压配电室、柴油发电机房、油料库及其他附属建筑,总面积约为270m2。若将变配电室置于桥体之外,必然会影响桥梁景观的整体效果,故在满足变配电室使用功能的前提下,将变配电室布置在西侧的7#~8#桥墩和东侧的21#~22#桥墩之间。选择这两个位置,首先考虑到桥下空间可以满足变配电室的高度要求,其次是将变配电室尽量远离河道,避免河道水位对变配电室的影响。由于西侧的变配电室位于河床处,地下水位较高,变配电室内墙体和电缆沟均采取防水措施。

4.发电机房防火设计

本工程的油料间、柴油发电机房及变配电间为合建构筑物。油料间日常用油按照6h燃油量考虑,发电机组100%负载时,油耗约为166L/h,整体油箱大小为1000L,故柴油发电机房平日需要储备一定数量的柴油,因此该构筑物的结构设计必须满足防火规范要求。根据规范要求:储存柴油的油料间火灾危险性类别为丙类,结构耐火等级为一级;发电机房的火灾危险性类别为丙类,结构耐火等级为一级;配电室及控制室的火灾危险性类别为戊类,结构耐火等级为二级。发电机房应设置两个门,一扇用于进出设备(门向外开启),另一扇用于人员巡视(门开向发电机房),两个门均为甲级防火门。油料间和发电机房之间的隔墙采用防火墙,油料间设置自行关闭的甲级防火门。

201206011659504257.jpg

除此之外,为保证柴油发电机组正常工作,对柴油发电机房的隔音、排油、通风散热及电缆沟的排水均采取了相应措施。

1.桥梁防雷及接地

开启桥桥梁转动半径为38m,桥梁开启最大角度为85°,桥梁结构为双叶立转式钢结构悬臂梁。当开启桥处于开启状态时,桥梁(钢结构)的竖直高度约为37.8 m。因此在进行开启桥桥梁的防雷接地设计时,既要考虑桥梁在闭合时的状态,又要考虑桥梁在开启时的状态。根据《建筑物防雷设计规范》的要求,开启桥属于特别重要建筑物,防雷类别应为第二类防雷建筑物。

201206011700190927.jpg

当钢桥处于闭合状态时,可利用钢桥两侧控制台上设置的高杆灯(杆高25m)作为避雷引下线装置。经计算,在高杆灯灯顶上安装2m高的避雷针即可保护钢桥全部区域。当钢桥处于完全开启时,其竖直高度为37.8 m,远远大于高杆灯的高度,因此通过利用已有高杆灯作为防雷装置已不能满足防雷要求。若在控制台上设置一根独立的避雷针,其高度至少在40m以上,这不但给施工造成很大困难,而且也破坏了整体景观效果。

为解决这一难题,设计人员在每侧开启桥梁的顶部外侧分别安装两根高度2m的避雷针,避雷针通过和钢结构的桥梁主体焊接,并利用控制台的结构钢筋作为接地网,组成了一套完整的防雷接地系统。特别值得注意的是:桥顶避雷针的安装位置应保证在钢桥闭合时能很好地吻合。


2.桥梁路灯防雷接地

桥梁路灯防雷接地可用桥体钢筋作为引下线,具体做法:采用单芯软铜线(截面积为25 mm2)将灯杆基础与桥墩上方预埋的接地连接板可靠焊接。

预埋接地连接板与桥墩内部至少两根16以上钢筋可靠焊接。桥墩内钢筋网和承台内钢筋网至少2处焊接,形成整体电气通路,并保证接地电阻不大于4Ω。距地面以上1.8 m处设置预埋接地连接板,作为测试电阻和补打接地极。

3.变配电室的防雷接地

变配电室位于桥梁下,因此只在高压柜进线处设置避雷器。变配电室应做接地及等电位设计。由于该建筑物为砖混结构,构造柱内钢筋少,因此采用独立的接地体。垂直接地极采用镀锌钢管G50,L=2500 mm,δ=3.5 mm,接地极埋深距地700 mm。接地极的水平连接采用40 mm×4 mm镀锌扁钢,埋深距地700 mm,接地极与接地线之间应可靠焊接,焊接处刷沥青油防腐。室内接地线沿墙明敷,距地坪200 mm。由室内引出时过墙穿管、过门处暗敷。接地电阻不大于1Ω。

电缆敷设

1.动力电缆敷设

变配电室位于主桥两侧,液压动力系统位于水区控制台上,变配电室与控制台的水平距离约为230 m。经电缆压降计算,需要从变配电室引出6根YJV—1/3×120+2×70的电缆至控制台。


201206011700493975.jpg

若采用电缆直埋敷设,必然涉及穿越河道问题,不但安装成本高,也给今后电缆的维护带来不便;若采用电缆架空敷设,又破坏了整体景观效果。为此将电缆通过桥墩引至桥面下,再沿着桥面下的结构箱体穿电缆线槽水平敷设至控制台。

2.水下光缆敷设

开启桥的自动控制系统采用PLC控制,为保证两侧(A桥、B桥)的同步开启,自动控制系统采用环形工业以太网通信网络,通信介质为多模光纤。

如图5所示,水下光缆敷设位于深水航道内,根据《电力工程电缆设计规范》的要求,水下光缆埋设深度不低于2m。光缆由水下引至桥墩控制室的区段采用镀锌钢管保护,钢管下端位于最低水位以下1 m处。控制室光缆入口处应采用专用密封模块,以防海水侵入。为了检修和维护方便,要求在水下光缆两侧设置醒目的警告标志。


201206011702147920.jpg

结束语

响螺湾开启桥开创了桥梁建设的新篇章,填补了国内没有立转式钢结构悬臂桥梁设计的空白,同时也给桥梁供配电设计提出了更高的要求。本文对在此次设计中积累的一些经验做了系统的总结,也为今后的桥梁供配电设计提供参考。

201206011658479925.jpg


201206011659504257.jpg


201206011700190927.jpg


201206011700493975.jpg


201206011702147920.jpg

  • claude_x
    claude_x 沙发

    赞一个,楼主编写辛苦了

    2017-12-15 16:42:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高职院校实训基地的供配电设施建设浅探

高职院校是国家高技能人才培训基地,目标是培养实践能力强、适应时代需求的高技能应用型人才。 高职院校不断追求发展,非常重视技能实训基地的建设,其中供电保障是工科类职业技术院校技能实训基地必须具备的硬件条件,更是技能实训基地建设中的一个不可或缺的重要环节。安全可靠、技术先进的供配电系统显得日趋重要。笔者所在的福建信息职业技术学院被福建省教育厅、财政厅、发改委确定为“福建省首批示范性高职院校”,被教育部、财政部确定为“国家示范性重点培育的高等职业院校”,是福建省高职院校技能竞赛集训中心,并作为闽台职业教育交流的先行示范校。作为电工技师,近年来参与了学院技能实训基地项目的供配电设施建设,包括规划设计、施工建设、竣工验收全过程。

回帖成功

经验值 +10