土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 铝合金窗接地的预留接地线处理和接地线与铝合金窗的连接---技术找错和分享

铝合金窗接地的预留接地线处理和接地线与铝合金窗的连接---技术找错和分享

发布于:2015-07-29 19:33:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-4 21:26 编辑

以下是本工程供铝合金窗接地的预留接地线处理,欢迎前辈们技术找错(让我们能在技术上有提高)和施工分享(适合新人)

“预留接地线”要在铝合金窗安装之前处理完成(接地线处理看下图),便于让铝合金窗安装工在安装门窗的时候将窗接地(铝合金窗接地工作是由门窗安装工操作的)

图片排序上传也注意了以下,大家根据一张一张图查看,注意图片中的一些文字注解:

2.jpg

3.jpg

1.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg


有些楼层当时考虑到扁铁时间长了根部会烂掉了,所以采用了12个大的圆钢代替扁铁,用圆钢的弊端是以后与接地线(4平方)连接需要费点脑经,以下是施工现场“圆钢与接地线”的连接方法,将原先预留的圆钢截断(与窗台结构层齐平)在圆钢上钻孔,用自攻螺丝将接地线拧进圆钢的所钻的孔内

IMG_20150729_160217.jpg

IMG_20150729_160207.jpg

(1)当时预留的扁铁或者圆钢丢失,凿出大梁露出一点钢筋接上接地线(申明一下以下大梁是土建自己凿掉的,不是水电所为,我们原本就是凿出一点缝隙接我们的接地线)
1.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

(2)铝合金窗都已经安装好了,预留出的接地线目前还未与铝合金窗连接,请问日后用自攻螺丝拧在铝合金窗侧面吗?
4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

未整理图片:




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


IMG_20150729_160207.jpg


IMG_20150729_160217.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


1.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    :handshake:handshake
    2016-05-20 10:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1460971812735
    楼主要持续更新啊!先定一个
    2016-05-14 13:48:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市夜景照明的光亏亏染及其防弓合措施

本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 20:46 编辑 李 公 才 摘 要 随着城市夜景照明的迅速发展,特别是广告、装饰、道路照明的增多,给城市带来一定的光污染。笔者从规划管理与设计施工技术两方面对夜景照明光污染的防治措施作些探讨。 关键词 城市夜景照明 光污染 防治措施

回帖成功

经验值 +10