土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ FM200气体灭火系统灾后排风机电源讨论,高手请入

FM200气体灭火系统灾后排风机电源讨论,高手请入

发布于:2015-07-29 18:39:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 roygbiv 于 2015-7-30 09:42 编辑

FM200气体灭火系统肯定很多人都做过,但是大家有没有关心过灭火后排放灭火气体的排风机如何配电?
这个排风机有如下特点:
1、火灾时不动作,待灭火完成后,排出灭火气体时开启
2、风机一般不大,220V即可
3、因为是灾后灭火,在火灾确认扑灭、进人之前进行排风,故没有明确的联动控制要求,可手动控制启停。
现在的疑惑是:
1、火灾扑灭后使用的风机,是否应该被划分为消防负荷?
2、若归类为消防负荷,楼层没有消防动力电源,可否从楼层应急照明配电箱的单相回路供电?若不归为消防负荷,如何供电?
3、因为气体灭火系统多数用在数据机房,数据机房都有UPS电源,可否从UPS电源配电箱接电源?
4、FM200控制器因在整个火灾探测报警、阀门动作灭火、风阀关闭隔绝、声光报警提示等动作中都要提供电源,那么肯定是消防负荷,那么当楼层没有消防动力电的情况下,是否可从应急照明箱接电?

各位大虾请踊跃发言,并说明规范依据,小弟在此谢过!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 克里斯蒂亚刘能

    按非消防负荷,用普通动力配电箱配电即可。 气灭控制器一般可以从消控室气灭主机引接消防电源。

    2022-11-25 16:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • sy2417
    sy2417 板凳
    火灾后才用到,是非消防负荷
    2015-08-25 10:57:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压出线配三个和一个互感器有哪些的区别?

查了下有好多说法 求解啊

回帖成功

经验值 +10