0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
变压器损耗是不是有点大高压侧计量电量比低压侧计量电量多18%~19%(高压425万,低压350万),变压器容量2000。高压采用的是供电局提供的计量表,0.2s级的互感器;低压采用的是普通的智能仪表,带计量功能,0.2级的互感器,变压器损耗会不会过大了!!!补充内容 (2015-7-30 00:08):线损与变损加起来大概在百分几才正常啊!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
实际工作经验告诉我们,对维修人员做成危险的原因不是断路器的隔离性(旧式DZ10之类的断路器除外),而是断路器具有跳闸功能,当维修人员没有挂工作牌时(真的很多没挂),常被人误以为跳闸而合上,做成电击。但这个现象在住户内一般不存在,所以没必要再加一个隔离开关。
回复 举报