住宅入户,总漏电断路器前 加闸刀开关,还是断路器好?哪个比较好

发布于:2015-07-29 16:33:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 绝对是新手 于 2015-7-29 16:37 编辑

住宅入户,总漏电断路器前 加闸刀开关,还是断路器好?哪个比较好。


16平方线=》160A 4P闸刀=》100A 4P剩余电流动作断路器

16平方线=》160A 4P断路器=》100A 4P剩余电流动作断路器

这样合理吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1429258627199
    现在集中电表箱 进线都是直接 铜排 -小刀闸-用户电表-漏电保护器
    2015-07-30 11:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    NM1有隔离功能。就算是按规范也不用再加隔离开关。
    实际工作经验告诉我们,对维修人员做成危险的原因不是断路器的隔离性(旧式DZ10之类的断路器除外),而是断路器具有跳闸功能,当维修人员没有挂工作牌时(真的很多没挂),常被人误以为跳闸而合上,做成电击。但这个现象在住户内一般不存在,所以没必要再加一个隔离开关。
    2015-07-30 09:34:30

    回复 举报
    赞同0