发布于:2015-07-29 16:06:29
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
冷库计算数据报表
2015年7月29日
φj=(n1∑φ1+n2∑φ2+n3∑φ3+∑φ4+n5∑φ5)R 机械负荷φj(W): 3316.138
制冷机组工作时间系数: .3333333 实际工作制冷量φj'(W): 9948.414 。
请问:
1、这里的9948.414W的制冷量是不是指压缩机做功需要的制冷量?如果不是的,这里的9948.414W的制冷量,指什么意思?
2、如何根据9948.414W的制冷量去匹配压缩机?
跪求请各位大师傅指点!
另外附上冷库计算软件计算的冷量,请大师傅帮我看看这个软件计算的合不合理。
冷库计算数据报表
IceBoxDesign3.0 2015年7月29日
冷库的规格: 冷库的作用: 冷却物冷藏间
冷库的尺寸长(米): 10 库体结构类别: 组合库
冷库的尺寸宽(米): 3
冷库的尺寸高(米): 3 冷库的净体积(m3): 70.713
冷库库板厚度(毫米): 150 冷库的库体表面积(m2): 130.2
入货物品的名称: 卷心菜 冷库货物堆放密度(Kg/m3): 250
入货温度(℃): 25 冷库体积利用系数: .4
出货温度(℃): 0 冷库的库容量(Kg): 7071.3
环境温度(℃): 34 每日入货量(Kg): 707.13
库内湿度(%): 65 冷加工时间(h): 24
环境湿度(%): 55 制冷机运行时间(h): 8
材料热导率 库板厚度 传热系数K 库内温度 外界温度
库板位置 库板材料的名称 [W/(m·℃)] (mm) [W/(m2·℃)] (℃) (℃)
前面库板 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
后面库板 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
左面库板 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
右面库板 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
库顶 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
库底 聚氨酯泡沫板(40Kg/m3) 1 150 .1445668 0 34
围护热流量φ1(W): 678.3074 电机运转热流量φ4(W): 500
货物热流量φ2(W): 818.9875 操作热流量φ5(W): 250.4164
食品热流量: 528.7107 照明热流量: 69
包装材料热流量: 0 开门换气热流量: 158.1664
食品冷却时呼吸热: 80.25925 操作人员热流量: 23.25
食品冷藏时呼吸热: 210.0176
通风换气热流量φ3(W): 1179.078
冷间通风换气热: 105.4442
操作人员需新鲜空气热流量: 1073.634
φs=φ1+Pφ2+φ3+φ4+φ5 冷却设备的负荷φs(W): 3672.485
跪求大师傅解谜,真心不知道配压缩机。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句这里的9948.414W的制冷量是指压缩机做功需要的制冷量,这个正确没问题,至于为啥机械负荷是3.316kw,而所需的制冷压缩机是9.948kw,是因为你的压缩机选的运行时间为8h,而冷加工时间为24h,所以压缩机要在8h内提供你24h所需的制冷量,一般来说制冷压缩机运行时间是14-20h,填这个时间你的压缩机所需制冷量会小点,机组配置会更合理些。
这里给个建议,你这个是冷却卷心菜的,属于高温库,这里建议可以用100mm的库板,较为省钱,库内温度为-5~0℃,你的压缩机用-10℃的蒸发温度去选,小库的话建议选择风冷作为冷凝方式,我帮你选出来大概是4匹的机组。
回复 举报
回复 举报