图片不多 也有点不清晰 情况了解也不多 见谅!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
米花之星
沙发
bear881211 发表于 2015-8-3 17:17 请问如果没有10kV电源呢?用隔离变压器可以吗?如果4km低压单相供电的话十分不合理,压降按7%控制的话,截面至少也得2X70,最理想的是就近接10或6kV电源设单相变压器,或者附近有没有其他低压电源可以利用,T接低压电源也是可行的。隔离变压主要是起电气安全的作用,你这种情况没什么用
2015-08-06 11:06:06
赞同0
-
bear881211
板凳
cici301900 发表于 2015-7-31 09:32 1、4km那个点附近有10kV电源么,有的话就近设单相变压器较好。2、1km处的负荷点直接供没有问题。请问如果没有10kV电源呢?用隔离变压器可以吗?