远距离三相不平衡供电方案

发布于:2015-07-29 15:31:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
距离1km,4km处各有一个灯桩需要供电
每个灯桩需要,220v设备1kw,220v照明0.3kw
如果采用380v三相供电,满足电压降<5%,如何才能使供电电缆截面尽可能小?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 米花之星
    米花之星 沙发
    bear881211 发表于 2015-8-3 17:17 请问如果没有10kV电源呢?用隔离变压器可以吗?如果4km低压单相供电的话十分不合理,压降按7%控制的话,截面至少也得2X70,最理想的是就近接10或6kV电源设单相变压器,或者附近有没有其他低压电源可以利用,T接低压电源也是可行的。隔离变压主要是起电气安全的作用,你这种情况没什么用
    2015-08-06 11:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • bear881211
    bear881211 板凳
    cici301900 发表于 2015-7-31 09:32 1、4km那个点附近有10kV电源么,有的话就近设单相变压器较好。2、1km处的负荷点直接供没有问题。请问如果没有10kV电源呢?用隔离变压器可以吗?
    2015-08-03 17:17:03

    回复 举报
    赞同0