请教各位大侠,有30平方米的库房,要求温度为18摄氏度,湿度为50%,现有制冷量为21KW的恒温恒湿空调机组,在机组正常运行的情况下,温度为18摄氏度,湿度为80%,如果将湿度调至50%时,则温度为23摄氏度,请各位老师帮助算一下,是不是冷量不够,要调到温度为18摄氏度,湿度为50%,冷量需多少.谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • sxb810804
    sxb810804 沙发
    冷量是够的,你买的机器性能不是很好,但是说实话18度湿度50%,露点温度7点几度,冷冻基本难做到了,改变风量,机器蒸发器应该做的排数多一些

    2007-11-29 21:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • shishipingzhu
    shishipingzhu 板凳
    应该是冷量小了,再重新计算一下冷负荷吧。
    2007-11-28 09:31:28