zlbzdx
消防管道不好用四通的,四通的地方换成两个三通稍微错开一点。水泵接合器可以不设,消防水箱应设置。注意末端消火栓是否有两股水柱到达。图面上这两种成环都可以。
2015-07-30 12:34:30
来自 PC
评论
举报
-
安穆明weibo
另外,我看新消规,水箱似乎是没有不设的情况,你看5.2.1第二条里,多层至少为18m3