2000平超市 这样布置消火栓是否合理?新手求教。室内枝状消火栓该怎么设置

4SK(MI3PVXLJ])HNTM7IQAB.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(7 )

  • zlbzdx
    消防管道不好用四通的,四通的地方换成两个三通稍微错开一点。水泵接合器可以不设,消防水箱应设置。注意末端消火栓是否有两股水柱到达。图面上这两种成环都可以。
    2015-07-30 12:34:30 来自 PC 评论 举报
  • 安穆明weibo
    另外,我看新消规,水箱似乎是没有不设的情况,你看5.2.1第二条里,多层至少为18m3
    2015-07-30 11:16:30 来自 PC 评论 举报