4、对焊连接
以下是对焊面容许的厚度一一近乎是管道厚度一半:
管径mm
|
32-75
|
90
|
110
|
125
|
160
|
200
|
对焊面mm
|
3
|
4
|
5
|
5
|
7
|
7
|
以下是焊接操作压力参照直:
管径Fmm
|
50
|
56
|
63
|
75
|
90
|
110
|
125
|
160
|
200
|
压力Kg
|
7
|
8
|
9
|
10
|
15
|
22
|
28
|
45
|
57
|
以下是焊接升温时间及焊接时间参照值:
管道壁厚mm
|
2
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
加热时间m
|
0.5
|
0.9
|
1.5
|
1.8
|
2.4
|
2.9
|
焊接时间m
|
1.2
|
1.7
|
2.4
|
3.0
|
3.8
|
4.7
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
【新手必读】有关安装算量手算知识点汇总一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。