在过去的几年中,网络及存储的发展越来越快,数据的安全性也越来越重要,许多企业不能满足于本企业的内部的机房规模及通信线路,把服务器托管到各个托管数据中心。目前这种专供出租的数据中心数量及规模都呈上升的趋势,本文简单介绍一下一般托管数据中心的综合布线规划。
1 网络划分
一般托管数据中心的网络系统可以划分为以下几个 :
(1)数据中心管理公司内部办公网络 :
该网络为管理公司内日常办公以及 Internet上网使用提供网络平台,通过虚网的划分来实现对 Internet 网连接的限制。
(2)管理公司演示测试网络 :该网络为管理公司对外展示网络托管业务的演示平台,该网络与管理公司日常办公网相互物理隔离,同时该网络部分区域可作为管理公司业务测试开发区域。
(3)托管客户办公网络 :该网络为租赁托管业务的客户提供日常办公及 Internet 上网使用提供网络平台,通过虚网划分来实现典型用户托管数据中心综合布线规划对不同公司用户的隔离。同时为部分有特殊要求的客户,提供独立的外联接口。
(4)托管客户生产网 :该网络为本项目中最重要的网络,可以分为两种情况来考虑。
◆ 客户借用管理公司的外联线路以及内部布线线路。布线采用MDA—HDA—EDA的数据中心布线方式,根据机房内机柜布局设置网络头柜,由网络中心机房敷设多模万兆光缆及铜缆至网络头柜,再根据具体需求敷设铜缆及光缆至 EDA 机柜。
◆ 客户独立建设外联线路,借用内部布线线路。部分客户可能会要求独立的外联通道,可以考虑每个机房敷设一定数量的单模光缆及同轴电缆。进入每个机房的桥架都预留一定的余量,以满足不同客户的需求,并且桥架所经过的区域都应有可以维护的位置。
(5)托管客户开发测试网:该网络主要为托管客户提供网络及系统主机测试的场所,该网络与其他网络原则上不相联,并且针对各个客户单独建设。
2 综合布线设备间及弱电间设置
设置的综合布线设备机房及弱电间包括(如表 1 所示)。
3 综合布线初步规划
数据中心共有 4 个通信网络接入单位,所有接入资源由通讯运营商接入机房引入网络汇接机房(网络中心机房)统一管理、分配。对于机房楼层普通用户托管按照面积规划布线区域,每个区域配置一台网络列头柜。对于机房楼层 VIP 用户托管机房,每列机柜配置一台网络列头柜。网络汇接机房至机房楼层弱电间敷设主干光缆及铜缆,再由弱电间跳接至各个客户托管机房的网络列头柜,具体的光铜缆配置数量根据楼层面积及区域划分确定。管理公司办公人员与托管客户可共用一套OA办公网络,该网络可以与 Internet相连接。客户办公区每个办公工位一般可配置 4个信息点(3 个数据,1 个语音),其中一个数据点作为办公OA网信息点,一个数据点作为客户管理机房区域设备信息点,可以通过简单的跳接连接到机房内,一个数据点作为备份。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳